| | |-+  Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?  (Přečteno 18142 krát)
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 20.10.2020, 12:05 »

s ohledem na diskuzi z tohoto článku:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43921.0.html

bych se chtěl zeptat, zda je vhodné řešení vytvořit samostatnou krabici - malý rozvaděč se svorkami, kde rozdělím PEN a zároveň si vytvořím PE svorkovnici pro uzemnění strojního zařízení? Tento malý rozvaděč by pak sloužil jako bod připojení napájení pro strojní zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 20.10.2020, 16:43 »

Co brání zapojení toho kabelu přímo do toho strojního zařízení a připojení strojního zařízení na pospojení Cu vodičem o průřezu 25mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.10.2020, 17:40 »

Protože přívodní kabel má 3 fáze a PEN a ve strojním zařízení není místo na další PE svorku. Současná zeleno/žlutá svorka by musela být na vstupu PEN a na výstupu PE s klemou nebo můstkem na N svorku. Tady v diskuzích se toto rozdělení často řeší a správně by měla jedna svorka být PEN a z ní vyvedený spoj na svorku PE a na svorku N, ale to se mi tam nevejde, proto jsem uvažoval, zda by šlo vytvořit samostatnou malou skříň, kde se provede rozdělení a do strojního zařízení se přivede 5 vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.10.2020, 18:36 »

Svorka PEN je ve strojním zařízení špatně.
Ale aby někdo, kdo chce připojovat strojní zařízení, hledal informace na webu, také zavání něčím ne úplně korektním

Samozřejmě je možné udělat nějakou "skříňku",  kde bude bod rozdělení, sběrnice pospojování, bylo by rozumné kdyby tam byl jistič nebo vypínač pro strojní zařízení, bude tam přitaženo přizemnění bodu rozdělení...
A aby to bylo "čisté",  mělo by to být až po odchozí svorky ošetřené revizí přívodu, k tomu by měly být přiložené podklady (návrh, výrobní informace té skříňky, protože už by se dala považovat za rozvaděč...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 20.10.2020, 18:38 »

Protože přívodní kabel má 3 fáze a PEN a ve strojním zařízení není místo na další PE svorku. Současná zeleno/žlutá svorka by musela být na vstupu PEN a na výstupu PE s klemou nebo můstkem na N svorku. Tady v diskuzích se toto rozdělení často řeší a správně by měla jedna svorka být PEN a z ní vyvedený spoj na svorku PE a na svorku N, ale to se mi tam nevejde...
Proč ne?
V čem je problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.10.2020, 18:45 »

Z toho co jste psal v minulém tématu, jsem vyvodil, že to zařízení teprv nějak konstruujete. Tak nějak pořád nechápu, proč se bráníte použití trafa, což je ve strojním zařízení tak nějak standard.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.10.2020, 19:32 »

To je běžná praxe, pokud dodané strojní zařízení je konstruováno jen pro připojení TN-S.
V blízkosti stroje umístím rozvaděč s hlavním vypínačem pro dané zařízení ( případně jen odpojovací pojistky)¨a provedu místo rozdělení TN-C/TN-S.

Moderně navržené stroje obvykle nemají požadavek na N. Pak přivedu pouze 3+PE. Ale to jsme rozebírali v tom uvedeném vlákně. Záleží na tom, zdá je použití N opodstatněné. Kdy je to vhodné uvedl pan Martin Kurka.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.10.2020, 21:00 »

Z toho co jste psal v minulém tématu, jsem vyvodil, že to zařízení teprv nějak konstruujete. Tak nějak pořád nechápu, proč se bráníte použití trafa, což je ve strojním zařízení tak nějak standard.

Změnila se specifikace zařízení a je z většiny hotové. Měli se připojit motory na 400V, ale zákazník pořídil na 230V. Což už nespadá pod řídící obvod. Ale pro to bych mohl koupit trafo také, jenomže tolik místa ve skříni už není.

Jinak děkuji za odpovědi!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.10.2020, 22:17 »

To je běžná praxe, pokud dodané strojní zařízení je konstruováno jen pro připojení TN-S.
V blízkosti stroje umístím rozvaděč s hlavním vypínačem pro dané zařízení ( případně jen odpojovací pojistky)¨a provedu místo rozdělení TN-C/TN-S.

Je vhodné to provést bez hlavního vypínače nebo pojistkového odpojovače, když by byl rozvaděč mezi hlavním rozvaděčem, kde je jistič a strojním zařízením, které má svůj hlavní vypínač? Že by rozvadeč fungoval pouze jako místo rozdělení na TN-C-S?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 20.10.2020, 22:44 »

Citace
? To už neplatí výjimka z článku 5.1. normy:
Výjimka:  spojení  mezi  svorkou  nulového  vodiče  a svorkou  PEN může být  provedeno  v místě připojení  elektrického napájení ke stroji v sítích TN-C ?

Co brání zapojení toho kabelu přímo do toho strojního zařízení a připojení strojního zařízení na pospojení Cu vodičem o průřezu 25mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.10.2020, 23:28 »

? To už neplatí výjimka z článku 5.1. normy:
Výjimka:  spojení  mezi  svorkou  nulového  vodiče  a svorkou  PEN může být  provedeno  v místě připojení  elektrického napájení ke stroji v sítích TN-C ?
Platí jenomže jsem nepočítal jsem s tím, že bude potřeba provést rozdělení ve stroji a není místo na další svorku.
Je to připojované kabely o průřezu 70mm2. Ta svorka je docela dost velká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 21.10.2020, 00:23 »

Kabel  Svorkovnice
4x70    ve stroji
L1  ----- Č ----- L1
L2  ----- Č ----- L2
L3  ----- Č ----- L3
             M ----- N
             |
PEN ---- ZŽ ---- PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 21.10.2020, 07:51 »

Nějak mě to neštimuje.  
Provádíte "rekonstrukci" strojního zařízení a ve výsledku nemáte dost místa v rozvaděči ani pro jednu svorku (byť velkou) navíc? Máte dostatečnou velikost skříně, nebo se pokoušíte nacpat vše do nedostatečné bedny? Pokud ano, pak si možná zaděláváte na budoucí malér. Jak z hlediska oteplení a tedy i životnosti kompnent v rozvaděči, tak kvůli údržbě, která v nepřehledném a poddimenzované m rozvaděči má problém s hledáním poruch. Ve výsledku se ušetřené peníze 1000 x prodraží na následném servisu. Pokud investor ušetřil za motory a během stavby strojního zařízení změnil podmínky, ať nese náklady na více práce a zaplatí větší bednu i přestrojením. Ne že by vaše řešení jinak bylo špatně, ale otázkou je jestli spoj navíc není problém, nebo jestli neplatí co, co jsem psal v úvodu.
Nároky na spolehlivost strojních zařízení jsou poměrně vysoké, protože každý prostoj stojí mnoho peněz. To bych vždy bral silně v úvahu.

Je to samozřejmě ve všeobecné rovině, protože neznáme detailně všechny podrobnosti. Navíc pár rozvaděčů provozovaných s otevřenými dvířky jsem už taky potkal a vždy to bylo chybou návrhu a ve finále slušný průser. Vzpomínám na rozvaděče vzduchotechnik y, které každé léto musely chladit dva ventilátory. TO asi cca 4 roky. Pak po postupné obměně stykačů a dalších prvků, došla trpělivost a došlo k rekonstrukci kde nová firma už provedla vše OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.10.2020, 10:26 »

Nějak mě to neštimuje.  

Je tady několik "systémových" chyb.

1. Rozvod elektrické energie ve firmě bez projektu a bez rozmyslu. Hrubá chyba.
2. Pokud v rozvaděči napájení rozdělím TNC na TNS ,  tak pokračuji zásadně 5 vodičem
3. Při návrhu SZ pro vlastní potřebu se navrhuje přívod podle toho, jaká sít je k disposici.
    V daném případě se vybudoval rozvaděč RB s TNS.
4. SZ vyráběné pro trh, musí umožnit připojení do každé sítě. To je i do TNC.
5. Proto měl být napájecí kabel pro SZ 60 kW použitý CYKY 5xXX

Jak z toho ven?

a) vyměnit kabel za 5x
b) upravit rozvaděč SZ na přívod TNC
c) předřadit rozvaděč v cestě napájení, kde bude hlavní vypínač a rozdělení na TNS

Myslím, že těch problému budete mít více z přechodem na motory 230 V. Původně jste uváděl hlavní jistič stroje 125 A. Platí to ještě?
Osobně bych volil za b). Pokud bych volil z nějakých důvodů za c),  pak bych to projektoval jako distribuční rozvaděč s možnosti dalšího vývodu. Zvláště, když výpočtem zjistím, že nepotřebuji 250 A a stačí mi jen 100 A. Pak i přívod pro SZ bude jiného průřezu.

Předřadit svorkovnicovou krabici s kabely 70 mm2 a značným zkratovým výkonem a rozdělením se třemi sběrnami ( PEN/N/PE +3L)......myslím, že bych při revizi přívodu měl trochu problémy prohlásit, že je to košér. Což o to, že to fungovat bude, ale budu muset provést několik bezpečnostních opatření, abych splnil požadavky při práci na elektrickém zařízení. Prostě analýza rizika vám nevyjde. Povinnosti provozovatele je rizika snižovat a ne je tolerovat. Na to obvykle každý přijde až po prvním vážném úraze. Projektování není jen o funkci, ale především o bezpečnosti při obsluze a údržbě EZ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Pepíček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.10.2020, 19:41 »

Já rozumim, že je to celé rozporuplné.

Má to dvě roviny a to, že to nemáme vyřešené s pronajímatelem ohledně přivedení kabelu a jak prověst rozdělení s ohledem na prostor stroje.

1) Řeší se jak se k tomu postaví, protože podle mě přiedli 4 vodič ač neměli, protože je to ze skříně, která je TN-C-S, ale je v ní lišta s přivedeným PEN, na který to prostě připojili.

2) tam se mi jedna svorka vejde (jak psal ACEOF ACES ) i 2 by se možná vešli, jenom bych jí měl už blíž ke žlabu, ve kterém jsou kabely a to se mi moc nelíbí. Na druhou stranu ta svorka je na to dělaná. Hodně místa tam zabírají kabely u kterých jsem potřeboval dodržel poloměr ohybu protože jdou od hlavního vypínače.
Chtěl jsem vědět, jestli se to někdy tak řeší, že se zkrátka udělá samostatný rozvaděč.

Podle mě je ten přívod naddimenzovaný, takže by se rozvaděč dal použít pro budoucí rozšíření stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 21.10.2020, 19:58 »

Já rozumim, že je to celé rozporuplné.
.......
1) Řeší se jak se k tomu postaví, protože podle mě přiedli 4 vodič ač neměli, protože je to ze skříně, která je TN-C-S, ale je v ní lišta s přivedeným PEN, na který to prostě připojili.
........

Aha. Tedy předpokládám že není projekt a celé se to dělalo takzvaně perhuba. Pokud by projekt byl, asi by nebyly žádné dohady, ale rovnou by se to nechalo předělat toho, kdo to pokonil. Tedy bych neřešil jak to napravovat, ale trval bych na přípravě která byla od začátku požadována. Případné změny bych neřešil na internetu, ale s projektantem který je za dílo odpovědný  podivej

Nejsem úplně přesvědčen o tom, že to mají připojené v té skříni správně a tedy vodič PEN k PENové svorkovnici. Ani bych se nedivil, kdyby to šlo ze svorek PE. Nechci úplně hádat, ale dle zkušeností bych se toho obával. Můžete poslat pár fotek?

Co takhle začít opravdu tak jak se to má dělat. Nechte si připravit projekt a začněte tak jak se to má dělat. Nechce se mi věřit že by to investora vůbec nezajímalo a nechtěl by na konci od dodavatele kompletní dokumentaci, včetně přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 21.10.2020, 21:56 »

...
1) Řeší se jak se k tomu postaví, protože podle mě přiedli 4 vodič ač neměli, protože je to ze skříně, která je TN-C-S, ale je v ní lišta s přivedeným PEN, na který to prostě připojili.
...
Proč by měl mít ten kabel pět vodičů, když má vodiče o průřezu 70mm2 a je připojený na PEN v té skříni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 22.10.2020, 10:13 »

Kabel  Svorkovnice
4x70    ve stroji
L1  ----- Č ----- L1
L2  ----- Č ----- L2
L3  ----- Č ----- L3
             M ----- N
             |
PEN ---- ZŽ ---- PE

A ta svorka ZŽ, je vodivě propojena s kostrou toho rozvaděče?
Pokud mě paměť neklame, svorka PEN musí být izolována od kovové části toho rozvaděče. Úsměv
Jo svorka PE, je vodivě propojena s kovoovu částí, to ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.