K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?

(1/2) > >>

nirkezorzu:


V příloze je fotografie části rozvaděče.
Jedná se o hlavní rozvaděč v kulturním prostoru (malém "divadle").
Jsou tam jističe pro osvětlení, u každého z nich (kromě jednoho) je ale ještě pomocný kontakt – už dost dlouhou dobu přemýšlím, k čemu by tyto kontakty mohli sloužit a nic smysluplného mě nenapadlo.
Nejedná se o jističe jevištního osvětlení, jsou to chodby, toalety, a pracovní osvětlení. Některé z nich jsou stmívané, některé mají blokaci nechtěného zapnutí a dost z nich je ovládáno přes stykač z více míst – nic z toho ale s kontakty pravděpodobně nesouvisí, protože jsou u všech z nich, kromě 6ky. Jističe zásuvek, to nemají.

Snažil jsem se sehnat nějakou dokumentaci, ale bohužel neúspěšně. Napadá vás někoho, k čemu by to mohlo sloužit?

Jirka Údržbář:
Aktivace nouzového osvětlení?

Jan Franěk:
Potkal jsem se s tím v místech, kde bylo důležité osvětlení kvůli veřejnosti. Výpadek jističe světel chodeb a schodišť, okamžitě spustil poplach na velíně, nebo poslal pomocí SMS brány zprávu o výpadku. Podobné to bylo u dalších důležitých technologií, například topení, větrání, výtah a podobně.
Ale o skutečném využití se zde můžeme jen dohadovat.  

Lukáš Rotrekl:
Vzhledem k tomu, že to je všechno osvětlení, tak tipuji signalizační kontakt do centrálního zdroje NO. Pravdepodobně v tom rozvaděči najdete ještě i monitor napájení - relé hlídající
3f napětí.

Václav Třetí:
Přesně tak, kontrolní systém k nouzovému osvětlení s centrálním napájením. Zkuste jeden jistič vypnout a uvidíte, zda máme pravdu. Samozřejmě v době mimo provoz.