Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
Karol Tarambula:
Aha takze sa treba na to vykaslat podla vas ??
Jiří Schwarz:
Vykašlat se na to je asi nejhorší možnost!
Je třeba se podívat do projektu:
1) pokud to projekt řešil ,ale "někdo" to zpackal, je to na postup, který naznačili kolegové, tedy ať se stará nebo ať to zaplatí ten, kdo to zpackal.
2) pokud to projekt neřešil, je to boj investora, jestli si najde nějakého viníka, nebo toho "černého Petra" odnese sám a bude se muset starat alespoň o nějaké řešení, i když nebude úplně "nej"
Karol Tarambula:
Pani ja nie som ani policajt ani vysetrovatel.. .. Potrebujeme zakaznikovi vyriesit problem. Stavitel ani zhotovitel uz neexistuje nie je sa na koho obratit.....
Karol Tarambula:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2020, 14:47
Žijeme v globální době, takže bych prosil už jenom Main Earthing/Equipotential Terminal, neboli MET.
Díky pomohlo!
Peter Lovacký:
Citace: Karol Tarambula 05.10.2020, 07:17
Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na ekvipotencialn u svorkovnicu?
Nad zemou METku ale nepripojíte na zemnič ale na zvod, no a to by bol prvý problém kebyže chcete robiť podľa normy
V podstate akokeby zavediete do domu "ďalší zvod" ktorý má správne končiť zvonku stavby na zemniči a nie odbočiť dovnútra na METku...
Ono to na prvý pohľad nemusí byť problém z hľadiska rozdelenia bleskového prúdu medzi uzemnenie domu a distribúčku, no horšie to už bude s tým potenciálom, ktorý môže byť pri blesku na mieste toho odbočenia dosť rozdielny oproti zemniču v zemi na ktorom ten zvod končí
V súlade s normou to teda nebude, takže vystaviť vyhovujúcu východiskovú revízku podľa normy vlastne tiež nepôjde
Ale už som také dačo párkrát videl... ono by to chcelo v konkrétnom prípade všetko pomerať, prerátať a správne vyhodnotiť že jaké sú tam reálne riziká, napr. že jaký sa predpokladá najhorší rozdiel potenciálov medzi METkou a prístupným vodivým okolím atď
Najlepšie je trvať na dodržaní normy a prekopať sa ku zemniču kde je pripojený zvod, nezvykne to byť nerealizovateľ né keď sa chce..
Citace: Zdeněk Friedrich 05.10.2020, 15:56
Hromosvod a uzemnění je vyhrazené elektrické zařízení na kterém nemají co dělat zedníci a ostatní laici bez oprávnění pro práci na VTEZ.
A čo si myslíte o tom (neviem jak je to v Česku), že podľa normy majú vonkajší LPS navrhovať a inštalovať dobre vyškolení a problematiky znalí projektanti a montéri?
Navigace