Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?

<< < (10/12) > >>

Václav Třetí:
Pane kol. nerad cituji sám sebe, ale:

Citace: Václav Třetí  06.10.2020, 18:16



Přiložené schéma znázorňuje zapojení vrtačky z doby čtyřžilových sítí. Podmínkou bylo, že stroj je zapojen do instalace na pevno, např. přes spínač. Zásuvkové připojení se nepřipouštělo (alespoň ve firmách, kde se dělaly revize).

Miroš Jan:
To přiložené schéma, je hóóódně archaické. :D

Jan Franěk:
Citace: Václav Třetí  06.10.2020, 19:29

Pane kol. nerad cituji sám sebe, ale:


Neboj se, umím číst  ;)  Jen jsem chtěl doplnit vysvětlení/upřesnění o PEN v pohyblivých přívodech a prodlužovácích a vložil to tam jako celé. To proto aby tazatel a někteří další, chápali proč je v tom takový rozdíl  :D

Citace: Miroš Jan  06.10.2020, 19:37

To přiložené schéma, je hóóódně archaické. :D


To jistě, vždyť odpovídá stáří stroje. Nicméně byla to doba kdy se vše dělalo tak, aby to sloužilo dlouho a spolehlivě. Ne jako dnes. I to schéma dnes nebývá pravidlem, jak tomu bývalo v tehdejší době. Stačí se jen podívat na rozvaděče a další. ALe to sám dobře víš.

Václav Třetí:
Ještě k tomu přeznačování.
Nemám ho rád, ale je jeden případ, kdy ho dokonce doporučuji.

  Jedná se o staré rozvaděče a rozvody s kabely s barevným značením podle ČSN 34 10 10 (ed. 1965 nebo podle ČSN-ESČ 1950) ,  tedy fáze černá, červená a modrá, PEN tmavě zelený (nebo u ještě starších rozvodů šedý) doporučuji doplnit na červené vodiče návlačku nebo pásku hnědou a zejména na modré návlačku nebo pásku šedou a zelený samozřejmě doznačit zelenožlutě. Předejde se tím mnoha chybám a hlavně záměně L3 a N! Mám zkušenost, že tabulky upozorňující na staré barevné značení nejsou dostatečným označením, mnoho mladých elektrikářů nezná staré značení a pouhé citování normy jim nepomůže.

Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí  06.10.2020, 20:23

Ještě k tomu přeznačování.
Nemám ho rád, ale je jeden případ, kdy ho dokonce doporučuji.

  Jedná se o staré rozvaděče a rozvody s kabely s barevným značením podle ČSN 34 10 10 (ed. 1965 nebo podle ČSN-ESČ 1950) ,  tedy fáze černá, červená a modrá, PEN tmavě zelený (nebo u ještě starších rozvodů šedý) doporučuji doplnit na červené vodiče návlačku nebo pásku hnědou a zejména na modré návlačku nebo pásku šedou a zelený samozřejmě doznačit zelenožlutě. Předejde se tím mnoha chybám a hlavně záměně L3 a N! Mám zkušenost, že tabulky upozorňující na staré barevné značení nejsou dostatečným označením, mnoho mladých elektrikářů nezná staré značení a pouhé citování normy jim nepomůže.

Tento váš pohľad sa mi vidí že som dakde videl aj v norme, že keď sa stretnú v inštalačke starý rozvod z novším, tak sa ten starý môže (má) preznačiť...ša k nakoniec kvôli zvýšenej bezpečnosti je to aj celkom logické

Ďalší príklad je napr. v starších inštalačkách taký kábel CYKY 3x2,5ka so žilami č, h zž, zapojený do TN-C (č+zž) a hnedý je voľný
Taký stav mi ponúka možnosť preznačiť hnedý na modrý (hej, viem že to v norme nie je),  a tým pádom aj výrazne zvýšiť bezpečnosť užívateľa zaradením chrániča... no a toto nevyužiť kvôli preznačovaniu len preto, bo si myslím že jediné správne je presekať celú budovu?..no ja nikoho nelámem na preznačovanie, to nech už si každý porieši sám v sebe že jak má zoradené priority vo svojej robote, a že jak si vie zdvôvodniť a ošetriť svoje vlastné konanie

Ďalší bežný stav s ktorým sa stretávam je že sa v pivnici paneláku zruší napr, starý mangeľ, a namiesto jeho vypínača sa dajú zásuvky, a pôvodný kábel AYKY4x4 (č,h,č,zž) sa prehodí v rozvádzači na chránič kde sa hnedý použije jak N,... a jeho preznačenie je v realite skôr výnimkou....je to lepšie či horšie jak použiť len č+zž a nechať úpravu ďalej v TN-C? ...to nech si tiež každý vyhodnotí podľa svojho..

Chcel som len napísať, že nie všetky preznačovanie sú si furt rovnocenné, a že nemusí byť vždy správne ich všetky rovno hádzať  do jedného koša

Šak nakoniec, jaké reálne nebezpečenstvo hrozí laickej obsluhe či znalej údržbe od hnedej žily pripojenej jak pracovný vodič na neutrál....pre mňa je to nedostatok neohrozujúci bezpečnosť, s návrhom na rekonštrukciu, a záverom že stav takej inštalácie je z hľadiska bezpečnosti uspokojivý