Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?

<< < (3/12) > >>

Václav Třetí:
Fotky digitálního odměřování jsou hezké, ale chybu z nich těžko vyčteme, pokud tam je, bude ve vnitřním zapojení.

Bylo by lepší odpovědět na poznámky kol. Janečka a Hrudy, zda je vrtačka vybavena osvětlením nebo kontrolkou provozního stavu.

Karlik Chalupak:
Ano, zadne trafo, zadna kontrolka. Otestovano na dvou zarizeni (vrtacka, bruska) ve vypnutem stavu. Problem je s PE vodicem u 400V soustavy mimo chranic a PE vodicem mereni, ktere je za chranicem.

Miroslav Revús:
Mam taky pocit, ze padanie chranica je sposobene vodivym spojenim cidla, ktore je napajane zo zasuvky za chranicom a vrtacky, ktora je pred chranicom.
Nejake male vyrovnavacie prudy z meraca tecu cez PE vrtacky a chranic to vyhodnoti ako poruchu.

Karlik Chalupak:
Jen jeste pro upresneni. Dela to i kdyz shodim jistic na vrtacku.

Miroslav Revús:
PE vodic vrtacky je pripojeny vzdy, aj ked je istic vypnuty. Vypojte vrtacku zo zasuvky a vyskusajte zapnut DRO. Chranic by nemal vypnut.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana