Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?

(1/5) > >>

Miroslav Minařík:
Jak se vměstnat do sazby? (1.) rok 2003
    Plánujete stavbu domu? Nemáte plyn? Budete  topit elektrikou? Pak vás bude určitě zajímat velikost jističe před  elektroměrem. Za tuto hodnotu platíte "stálý měsíční plat",  tedy jakýsi paušál, v kterém bohužel nemáte žádné kWh v ceně jako třeba u hovorného volné minuty. Jak se vměstnat do stávající sazby, třeba když není změna ve vaší moci?
    Zdroj: zde...

Miroslav Minařík:
Jak se vměstnat do sazby? (2.) rok 2003
    Opravdu  se dá vměstnat do nižšího poplatku za hodnotu jističe. Otázkou je, co za to? K  úspoře dopomůže relé. Znáte jej? Zde máte možnost se seznámit s řešením, které  jsme volili my.
    Zdroj: zde...

Miroslav Minařík:
Citace: Miroslav Minařík  28.09.2020, 19:07

Jak se vměstnat do sazby?

Oprašuji toto téma článku starého 17 roků protože dnes existuje daleko více možností, než tehdy. Než příjdu se svými návrhy, jak řešíte bloování spotřebičů, pokud je z nějakého důvodu koeficient soudobosti 0,99 a odběr třeba přesahuje příkon o 100%? Přednostní (odlehčovací) relé znám asi někdy odroku 1996. Tehdy jsem ho nabízel jako zástupce velkoobchodu. Bylo to magické řešení ale dnes, v době PLC, systémových instalací a chytrého všeho existuje více možností.

Kdo řešil třeba pračku, myčku, topení, žehličku, bojler, rychlovarku a k tomu všemu pracoviště s počítačem, přičemž byla k dispozici jedna fáze s 16A. jističem?

Upřesňuji:

Změna jističe není možnáPořizovací cena za blokování není v úvaze relevantníTrvalý odběr zařízení pro blokování také není předmětem tohoro tématu

 (whist)

Jiří_Hrubý:
Je třeba rozlišit, kdy se jedná o technickou nezbytnost a kdy o něčí zvrácený rozmar.
A ano, řešil jsem zrovna 1x16 na chatě, která se změnila na celoroční sídlo důchodců.
Samotná 1x16 je nesmysl, to už buď 3x10, nebo 1x25.
Řešení na té chatě byla změna na 3x16, se závratným zvýšením stálé platby 156 korun ročně. I nejlevnější trochu slušné přednostní relé stojí 1500, o PLC nemluvě a navíc kdo bude chtít šetřit pár korun na stálé platbě, brzy přijde na to, že to PLC má stálou spotřebu, která ročně nějakou pětku taky stojí.
V případě technické nezbytnosti, je řešení relativně nákladné, vzhledem k diskomfortnímu přínosu, který ovšem někdy může být jediným východiskem.

Miroslav Minařík:
Citace: Jiří_Hrubý  28.09.2020, 20:18

Je třeba rozlišit, kdy se jedná o technickou nezbytnost a kdy o něčí zvrácený rozmar.

Zvrácené rozmary nechám na sociální sítě.

Citace: Jiří_Hrubý  28.09.2020, 20:18

Samotná 1x16 je nesmysl, to už buď 3x10, nebo 1x25.

Pokud uvádím 16A, pak ne, že bych se překlepl ale proto, že v dotazech se vždy opakoval pro užité prostory jediný obvod s předřazeným jističem 16A.

Citace: Jiří_Hrubý  28.09.2020, 20:18

Řešení na té chatě byla změna na 3x16,

Myslím, že jsem zkraje uvedl, že jde o případy, kdy nejde o majitele, resp. navýšení není možné.

Citace: Jiří_Hrubý  28.09.2020, 20:18

I nejlevnější trochu slušné přednostní relé stojí 1500, o PLC nemluvě a navíc kdo bude chtít šetřit pár korun na stálé platbě, brzy přijde na to, že to PLC má stálou spotřebu, která ročně nějakou pětku taky stojí.

Předmětem tématu není úspora energie, ale vměstnat se do sazby.

Všechny případy požadavků měly společný důvod. Home office v koronaviru. Buď pronájmy nebo bydlení u tchánů. Ty požadavky na spotřebiče jsou ilustrativní, jde spíš o to jak přednostně řešit blokování. A pokud neřeší spotřebu ani náklady, pak se dál můžeme konečně věnovat řešení.