Franta Puklický:
Dostalo se mi do ruky PLC foxtrot, ale nevím co v něm běží za program. Zkoušel jsem použít funkce "přijmout kód z PLC" a "Zpětný překlad",  ale nějak se nedaří. Hledal jsem v dokumentaci, ale nic jsem nenašel. Nějak jsem nepochopil, jak u foxtrotu tohle stažení probíhá.

Z jiných PLC jsem zvyklý, že pokud znám příst. údaje (pokud jsou potřeba),  stáhnu celý program, který se mi importuje do programovacího SW.

Milan Bydžovský:
Volba "Příjmout kód z PLC" přijme pouze strojový kód do mezipaměti, následná volba zpětný překlad vytvoří soubory DECOMPIL.950, DECOMPIL.DAT a DECOMPIL.DEF, které je možné využít pro studium strojového kódu, nicméně nejsou zdrojovými soubory projektu, ze kterého strojový kód vzniknul.

Zdrojové soubory v PLC uloženy obecně být nemusí. Pokud ale autor zdrojové kódy do PLC uložil, je možné je stáhnout přes volbu "Soubor" > "Archiv" > "Obnovit projekt z PLC...". Následující dialog zobrazí informace o záloze (pokud je přítomna) a umožní její stažení. Po stažení a zadání hesla se projekt naimportuje do prostředí.

Franta Puklický:

A ještě jedna otázka, když v PLC budu mít projekt archivován, jak z PLC tento archiv opět vymažu?