Jaké všechny normy platí především pro rozvody elektřiny v průmyslu?
Jan Franěk:
Citace: Tomáš Pepíček 22.09.2020, 11:37
Jaké všechny normy platí především pro rozvody elektřiny v průmyslových prostorách kromě 34 1610?
A co to trochu upřesnit. Dotčených norem je vagón i z důvodu nejasného pojmu/zadání - průmysl. Je to hutní průmysl? Automobilový průmysl? Nebo snad potravinářský průmysl? Jistě chápete že v tom jsou velmi podstatné rozdíly.
Také by bylo dobré napsat, že o této normě a této normě víte a zajímá vás třeba tento směr a podobně. Nikomu se evidentně moc nechce vypisovat xxx norem.
(norm) Jinak ta Bakalářská práce je velmi dobrá, jen poplatná době vzniku.
https://zdroje.elektrika.cz/book/navrh-elektroinstalace-prum-objektu/
Nicméně podstata zůstává a každý si snadno aktualizuje normy i předpisy, platné v této době. Odkaz (studijní materiál) uložen ;)
Tomáš Pepíček:
Abych upřesnil o jaké průmyslové prostory se jedná, tak je to výrobní hala pro chemické účely. Nejsou zde žádné toxické výpary, provádí se míchání látek, není to ex. Dalším místem pod jednou firmou je zámečnická dílna. Součástí jsou kanceláře v průmyslovém objektu. V mnoha normách narážím zmínku o rozvodech v bytové/domovní výstavbě, ale nepřijde mi, že normy zmiňují průmyslové objekty. Jak je to s použitím RCD pro takovou zámečnickou dílnu. 30mA je pro některé stroje málo a je potřeba dát 100mA. Jenže 3x400V 16A by měla mít RCD 30mA.
Jan Bocek:
Citace: Tomáš Pepíček 24.09.2020, 11:53
Jak je to s použitím RCD pro takovou zámečnickou dílnu. 30mA je pro některé stroje málo a je potřeba dát 100mA. Jenže 3x400V 16A by měla mít RCD 30mA.
A to jste vyčetl kde?
Vy jste tu Bakalářskou práci ještě nestudoval.
Je spousta další literatury, ne jen ta Bakalářka.
To byl jen příklad pro vaše usnadnění orientace.
Ke strojům obvykle RCD nepoužíváme.
Od nepamětí používáme ochranné pospojování.
PVV vám napovídá, že je tam zvýšené nebezpečí....
RCD je jen jednou z možností...... pro průmysl obvykle méně vhodná.
Miroš Jan:
Jene souhlas. :)
Né u každého ST, lze osadit FI do přívodního napájení.
Ono je třeba si uvědomit, že u ST, obzvlášť tam, kde je osazeno vícero FM, je běžnou praxí, únik proudu do vodiče PE. Je to dáno konstrukcí FM. Zrovna nedávno jsem změřil unikající proud ve vodiči PE, 350 mA.
Jan Franěk:
Taky myslím že RCD je jedním z možných opatření, nikoliv jediným.
Můžete se s námi podělit o vnější vlivy z jednotlivých provozů? Také by to usnadnilo cestu (výběr) ke konkrétním normám.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana