Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?

<< < (3/8) > >>

Jan Kelbich:
Citace: Petr Kazda  21.09.2020, 09:34

Tady jsem našel něco o symetrizaci pomocí cívky a kondenzátoru, ale předpokládám, že bude třeba to trochu "dotáhnout",  což je na mé schopnosti.
https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/b1m15dee/ukoly/symetrizace_1f_a_3f_spotrebicu.pdf


Našel jste si to správně. Výpočty jsou tam uvedeny, ale jen pro třívodičovou soustavu. Pokud máte zátěž L-N, potřebujete výpočet pro čtyřvodičovou soustavu. Dá se to pro čtyřvodičovou zobecnit.

Už jsme to tu řešili

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30212.0.html

Jen připomenu, že kondenzátory a tlumivky při tomto výkonu nebudou asi žádná maličkost (stejně tak, jako transformátor). A pokud je odběr proměnný (což asi je),  tak je to rovnou na kompenzační/symetrizační automat.

Jan Franěk:
Citace: Jan Kelbich  21.09.2020, 16:09

Jen připomenu, že kondenzátory a tlumivky při tomto výkonu nebudou asi žádná maličkost (stejně tak, jako transformátor). A pokud je odběr proměnný (což asi je),  tak je to rovnou na kompenzační/symetrizační automat.



Přesně sem jsem se snažil tazatele nasměrovat  ;) . Ale stále není dostatek vstupních informací, ani k teoretickému řešení situace.

Jan Kelbich:
Pro vaší zátěž 4 kW na UN při Us=400 V/50 Hz použijte

UV:   C   =   91,888149236966   μF   /   565,685424949237   V
WU:   L   =   110,265779084358   mH   /   16,329931618555   A
vn:   L   =   73,510519389572   mH   /   14,142135623731   A
WN:   C   =   137,832223855448   μF   /   326,59863237109   V

a budete mít symetricky v každé fázi 5,773502691896
 A.

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Kelbich  21.09.2020, 15:54

K tomu je ale potřeba se napřed zbavit jalového příkonu na těch dvou zatížených fázích. Jinak, ať budete pouštět (odebírat) do té zbývající fáze jakýkoliv proud, tak to symetrické nebude.


Jasně, to jsem samozřejmě lehce zanedbal.  :-[

Jan Kelbich:
Citace: Lukáš Rotrekl  21.09.2020, 19:58

Jasně, to jsem samozřejmě lehce zanedbal.  :-[


To chápu.
Jen je pak dobré vědět, že pak ten proud už bude mít efektivní hodnotu jen 8,66025403784 A.  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana