Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?

(1/3) > >>

Filip Štoll:
Úkol - udělat světlo a zásuvky v pergole na pozemku u domu.
Výchozí stav: Na pozemku cca 30 m od RD stojí dvougaráž, která je napájená gumovým 3f kabelem se slaněnými vodiči. Tento kabel vede od 3f zásuvky na boku domu (zakrytá, samec - samice),  dále pod fasádou na konec domu, tam ve výšce cca 3 metry pokračuje na nosném ocelovém laně vzduchem až do garáže. Cestou míjí pergolu na pozemku, kde je nosné lano též uchyceno. A právě v této pergole je potřeba udělat světlo a zásuvky.
Lze pro přívod do pergoly použít tento kabel? Že by se udělala odbočka v místě pergoly, pak rozvaděč s FI a jističi na světla a zásuvky. Toto by bylo nejsnažší řešení - udělat zcela nový přívod od jističů by bylo velice náročné vzduchem i zemí (kopat do země, narušit fasádu atd.).
Sice toto řešení není zcela podle mých představ, ale vzhledem ke stavu zahrady a RD, bych ho zvolil, pokud nebude v rozporu s normami a se zdravým rozumem  ;D
(zde nemusíme řešit jištění ani průřezy vodičů, na to nápovědu nepotřebuji  a nemusíme se tím zdržovat  :) )

Jiří_Hrubý:
Guma venku na lanku, to je dobrý možná jako provizor, ne z toho ještě něco vytvářet.
Když už bych musel zachovat status quo, alespoň tu část ve vzduchu bych nahradil celkem levným AES 4x16 a z toho bych pak odbočil propichovací svorkou nebo z košťátka do pergoly. Aspoň je to mechanicky čistý řešení, pomíjím jištění a ochrany na napájení.

Peter Lovacký:
Pri pohyblivých prívodoch by bolo dobré postupovať podľa 34 0350

Jiří Schwarz:
Pokud by to skutečně mělo být posuzováno jako pohyblivý přívod, jak je uvedeno v názvu vlákna, je to úplně špatně, pohyblivé přívody by se vůbec neměly napojovat, přerušovat kvůli nějakému rozbočení...
Tak, jak je vedení popisováno, bych to dokázal nějak "zkousnout",  pokud by se použila krabice ACIDUR nebo podobná

Samozřejmě že také považuji stávající vedení za nepříliš dokonalé, spíše technicky tak trochu vražedné

Jiří_Hrubý:
Citace: Filip Štoll  09.09.2020, 18:33

Tento kabel vede od 3f zásuvky na boku domu (zakrytá, samec - samice),  dále pod fasádou na konec domu

A je v trubce, nebo nějaký h.vado zazdilo ten gumák? Ptám se proto, že by se dal protáhnout buď přímo ten AES a nebo alespoň čtyři CY 10. Tím by se celkem elegantně dal vytvořit docela slušný stav, na kterém už by se dalo stavět.

Navigace

[0] Index zpráv