TP2020
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.09.2020, 15:15 »



Starám se jedné nejmenované firmě o správu PC a bylo mi nabídnuto, zda nechci zároveň provádět i elektro revize PC/Serverů. Mohu tento úkon vykonávat na dohodu o provedení práce? Jsem pouze držitelem osvědčení vyhlášky č.50 §6.

(procházel jsem fórum a odpověď jsem nenašel)
Moderátor: Kdo vám řekl, že má být odpověď zde? Proč se nepodívate do jiné části tohoto portálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2020, 19:56 »

Pokud máte §6, revize provádět nesmíte (teda smíte, ale pouze spotřebičů).

V případě DPP/DPČ vám stačí osvědčení od TIČR §9. Pokud byste tuto činnost chtěl vykonávat na živnost, pak potřebujete i oprávnění.

Moje poznámka: jste si jistý, že víte co a hlavně jak v datovém centru revidovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 07.09.2020, 20:29 »

Začněte s pročtením vyhl.50 . To je úplný základ.

Moje poznámka: jste si jistý, že víte co a hlavně jak v datovém centru revidovat?

To vůbec není poznámka od věci. Před cca 1/2 rokem mi volal nesťastný RT, jestli bych mu neporadil. Měřil lékařské přístroje a něco odpálil. Neměl školení ani znalosti. Drahá zkušenost. Na všechny rady už bylo pozdě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.09.2020, 20:49 »

Pokud máte §6, revize provádět nesmíte (teda smíte, ale pouze spotřebičů).
...

A i tohle je na velkou diskusi KDY,  pro koho, za jakých okolností to je možné provádět

A jak už bylo zmíněno - u některých speciálních zařízení technologií, například ve výpočetním středisku, to je o znalostech, zkušenostech a někdy i o správné pojistce "proti blbosti"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2020, 20:52 »

ZMěřil lékařské přístroje a něco odpálil.

Tak to je ještě o dva levely výš. U datového centra jde jenom o peníze, u zdravotnických zařízení o život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.09.2020, 22:53 »

NE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 08.09.2020, 08:09 »

Pod pojmem revize serverů si konkrétně co představujete??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #7 kdy: 08.09.2020, 08:16 »

Pokud máte §6, revize provádět nesmíte (teda smíte, ale pouze spotřebičů).



A - není server nebo PC spotřebič? Samozřejmě, je otázka, co si TP2020 nebo jeho objednatel představuje pod pojmem "elektro revize PC/Serverů".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
TP2020
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.09.2020, 08:26 »

,
nejedná se o datové centrum! Konkrétně se jedná o 2x rack server, 60PC, a cca 10 prodlužovacích přívodů v kancelářích. K provedení měření mám možnost si půjčovat Revex.
Mohu tedy provádět na dohodu o provedení práce revize těchto spotřebičů bez TIČR §9 ?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2020, 08:53 »

Mohu tedy provádět na dohodu o provedení práce revize těchto spotřebičů bez TIČR §9 ?

Tak to je jiná, to není instalace. Takže můžete. V podstatě vám na to stačí §4.

Někteří kolegové (včetně inspektorů TIČR) sice tvrdí, že potřebujete nutně §9 E4, ale to už vyvrátil SÚIP už někdy v roce 2007:
https://elektrika.cz/data/clanky/suip-k-provadeni-kontrol-spotrebicu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 08.09.2020, 11:14 »

Citace
Někteří kolegové (včetně inspektorů TIČR) sice tvrdí, že potřebujete nutně §9 E4, ale to už vyvrátil SÚIP už někdy v roce 2007:

Také jsem se dohadoval s některými "světovými " elektrotechnik y a pracovníky kontrolních skupin a napsal jsem žádost na SÚIP a do měsíce jsem to měl (mám) písemně s úředním číslem jednacím a každý mě může..., . (mít rád).. tanecek tanecek
Pro sebe a svého zaměstnavatele -může!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám s §6 kvalifikaci k revizi vysoušečů zdiva?
 Jaká kvalifikace je potřeba pro výměnu baterie v UPS?
 Kde je možné někde zjistit jakou má elektrikář kvalifikaci v elektrotechnice?
 Musím splňovat pro ŽL pro výrobu slaboproudých zařízení nějaký § vyhlášky 50/78?
 Jakou potřebuji kvalifikaci pro provádění kontrol (revizí) dle ČSN EN 60974-4?
 Kdo bude opravovat hybridni auta? Budou muset mit servismani vyhlasku 50?
 Opravdu nepotřebuji kvalifikaci pro výrobu zařízení pro malé napětí?
 Jsou i nějaké kurzy pro projektování el.instalací ?
 Byl tam opravdu elektrikář?
 Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
 Jakou minimální kvalifikaci má mít obsluha vn zkušebního přístroje?
 Je obor Informační technologie (kód 18-20-M/01) pro získání §8 vyhlášky 50?
 Jaké znalosti by měl mít elektromontér?
 Opravdu mohou fasádníci zapojovat elektroinstalaci bez kvalifikace?
 Může mít zaměstnavatel problémy pokud jeho zaměstnanec lhal o své kvalifikaci?
 Môže zamestnavateľ bez osvedčenia zamestavať ľudí s osvedčením?
 Odborná způsobilost v elektrotechnice
 Bude možné brzy získat el.technickou kvalifikaci bez vzdělání?
 Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
 Jaké minimální vzdělání musí mít žadatel o zkoušky RT E2/A v České republice ?
 Co musí splňovat osoba nebo firma abych u ní mohl vykonávat praxi?
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Musí mít servisní technik plynových kotlů §6 vyhl. 50?
 Jakou kvalifikaci musí servisní technik PC pro Živnostenský úřad?
 Jak má uživatel poznat zda mu odpovídá opravdu odborník?
 Kdo zajištuje odbornou způsobilost soudních znalců a jaké jsou požadavky?
 Jak poradíte laikovi ve výběru toho správného, nejsprávnějšího odborníka?
 Kdo je to ten správný, nejsprávnější odborník?
 Dáte tip na elektrotechnické učiliště, které dnes generuje nadějné elektrikáře?
 Je potřeba mít §8 pro připojení EZS na zrevidovaný přívod?
 Jak na obnovení kvalifikace po 17 letech v jiném oboru?
 NP8# Přesahy budou nutné, elektrika zasahuje do všech VTZ, říká Radek Roušar
 Je podle tebe elektrikář řemeslník nebo není?
 Jaka jsou pravidla uznavani kvalifikace elektrikare mezi Ceskem a Slovenskem?
 Proč chce Hájek střílet po starých občanech?
 Kterých 10 profesí v elektrotechnice nominuješ jako ty hlavní?
 Co tě zajímá na profesi tvých kolegů?
 Je revizák automaticky aj obyčajný elektrikár?
 Jak probíhá odborná způsobilost k činnostem na el. zařízení u Armády?
 Kdo smí obsluhovat elektronový mikroskop?
 Co očekává zaměstnavatel od nového, vyučeného elektroinstalatéra?
 ELEKTRONAUTi, na které otázky musí elektrikář vždy odpovědět správně?
 PS250#3: Co se s příchodem prováděcího předpisu zákona 250/21 vše změní?
 Jaké je potřeba oprávnění a kvalifikace na sestavování a prodej počítačů?
 Jakou kvalifikaci podle NV 194/2022 musí mít vývojář jednúčelových zařízení ?
 Ako sa stat elektrikárom?
 Co by měl elektrotechnik všechno znát?
 Jakou máš představu o přednášejících?
 Kolik řemesel musí dnešní elektrikář skutečně ovládat?
 Co bylo předtím než přišla vyhláška padesát?
 SOLID 63: Petr Létal o dnešní způsobilosti a souvisejících dokladech
 Jaké jsou možnosti získání vzdělání pro §6 nv 197/22sb?
 Je možné provádět elektropráce jako občasný výdělek?
 Jak má spotřebitel poznat, že si najal atrapu místo elektrikáře?
 TIP Na Přípravný kurz E2/A!
 Odborné konference a školení 2024 na Slovensku
 Co je dobré vědět o možnostech kvalifikace v elektrotechnice?
 Jak se orientovat v nových elektrotechnických kvalifikacích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.