Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?

(1/1)

Ludvik Paleček:

V bytové rozvodnici jsem "objevil" zapojení kombinovaného proudového chrániče s jističem B16, který je zapojen jako klasický hlavní chránič, tzn. přívodní fáze na vstup L FI a PEN na vstup N FI.
Výstupní fáze je propojena na "hřeben" a svorkovnici N.
Může to tak být?

Pavel Horský:
Pokud někdo použil kombichránič jako hlavní a jsou za ním napojeny jističe dalších napájecích okruhů, pak vytvořil pouze ochranu "limitovanou 16A". Tím provedl z komfortní situace situaci nekomfortní. Dále porušil doporučení výrobce. Toť vše. Zdraví a bezpečnost nebudou ohroženy.

Miroslav Revús:
Citace: Ludvik Paleček  07.09.2020, 12:03

V bytové rozvodnici jsem "objevil" zapojení kombinovaného proudového chrániče s jističem B16, který je zapojen jako klasický hlavní chránič, tzn. přívodní fáze na vstup L FI a PEN na vstup N FI.




S takýmto spôsobom zapojenia prúdového chrániča sa stretávam u "elektromurárov/elektrozedníků"
Je to typické nepochopenie funkcie prúdového chrániča.

Ten váš teraz pracuje iba ako 16A, dvojpólový hlavný istič.

Jirka Š. Svejkovský:
Za mě dobrý.
Obvykle to dál nekomentuju, protože mě maminka vychovala k slušnému chování.

Navigace

[0] Index zpráv