Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
ACEOF ACES:
Citace: Radim Strycharski 10.09.2020, 22:17
Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.
A když nebude samostatný paprsek ani samostatný zemnič a na MET budou připojené vodivé konstrukce, potrubí aj., kterými může proud téct, potom maximální průřez 25mm2 Cu nemusí stačit, v tom případě je podle mého názoru vhodnější spočítat průřez toho vodiče podle zkratového proudu a hlavních pojistek nebo jističe.
Citace: ACEOF ACES 10.09.2020, 18:59
S=(Ixt^0,5)/k
Vlado Konrád:
No a keďže vypnutie je rýchle, a 5s tu neplatí, v 101% prípadov Cu 25 vyhovie :). Ale ak má niekto pochybnosť , riešenie sme naznačili, poprípade ak neverí, oholí z vodiča PVC izoláciu a posunie "k" vyššie :) alebo vymení trafo za trafo s uk vyšším :D. Riešení je kopec
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, při jištění třífázového výkonu 630kVA a více, z transformátoru 22/0,4kV, pojistkami, ale i některými jističi, nemusí vždy vyhovovat průřez 25mm2 Cu toho vodiče do MET. Já bych v tomto případě volil vodič o průřezu 50mm2 Cu.
Vlado Konrád:
V prípade pochybností spočítať. Ide zvyčajne o krátky prepoj. Stačí použiť holý vodič, a CU 25 naozaj vyhovie aj pre 1600 kVA trafá Tento prípad ochr. pospájania v priemysle , kde je prívod do HR 3xAYKY 3x240+120 paralelne nenastane. ( teda tá MET).
Otázka bola položená ako teoretická.
ACEOF ACES:
Citace: Vlado Konrád 16.09.2020, 04:58
... 1600 kVA trafá ...
S takovým transformátore m nemám zkušenost. Měřil jste jak velký proud teče do uzlu transformátoru vn/0,4kV?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana