Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?

<< < (4/6) > >>

Vlado Konrád:
oprava
...Počítať s touto hodnotou, aj keď bude čiastočne obmedzená impedanciou "poruchovej slučky",   K určiť podľa typu vodiča. .........

ACEOF ACES:
Citace: Ondřej Šebesta  09.09.2020, 15:26

Pro příklad:

Tranformátor 22/0,4kV o výkonu 630kVA ...

Podle mého názoru

S=(Ixt^0,5)/k=(15000x0,13^0,5)/115=50mm2 pro Cu v PVC

Radim Strycharski:
Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.

Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski  10.09.2020, 22:17

Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.

Max. zemný prúd sa v norme tiež spomína, ale čo keď to zaistené nebude?...myslím na to že uzemnenia objektov môžu byt ľahko medzi sebou galvanicky prepojené s uzemnením distribučky až do trafa...i do velmi blízkeho trafa..

Ona METka je ale okrem náhrady PENu, a skratových prúdov ešte veľmi dôležitá aj pre vyrovnanie potenciálu pri blesku a pre rozdelenie bleskových prúdov...aj vtedy furt stačí max. 25ka?

Keď hej, tak nie je čo riešiť..a počítať treba len pre nižšie prierezy medzi 6 a 25

Vlado Konrád:
Citace: Radim Strycharski  10.09.2020, 22:17

Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.


Otázka bola na to ,aký prierez by mal mať prepoj PEN a MET a prečo. Čo s tým má spoločné bypas a preťaženie PEN-u ? Prepoj 3x klobása je od trafa po HR. Od HR nie je privedený k jedinému spotrebiču 3x240+120. A ak by aj bol, PEN bude plniť funkciu ochranného vodiča.Pri jeho poruche prevezme túto funkciu vodič och pospájania  Či predpokladá niekto jednofázovú záťaž 800A? Tie káble sú kvôli zaťažiteľnosti a úbytku napätia. Počet káblov do rozvádzača nemá nič spoločné s prierezom prepoja PEN- MET.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana