Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?

(1/6) > >>

Michal K1:
Mějme přívod do RH třeba 3x AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Dle čeho určím, jakým kabelem propojím PE přípojnici s MET? Užije se vzorce z normy pro výpočet ochranného vodiče, tzn. (k1/k2) *(S/2)? (protože kabel bude měděný, přívody jsou hliníkové). A odvíjí se to i od počtu kabelů? Tzn. pokud bude těch kabelů místo tří např. 6, bude se ten průřez navyšovat?

Miroš Jan:
Citace: Michal K1  04.09.2020, 20:32

Mějme přívod do RH třeba 3x AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Dle čeho určím, jakým kabelem propojím PE přípojnici s MET? Užije se vzorce z normy pro výpočet ochranného vodiče, tzn. (k1/k2) *(S/2)? (protože kabel bude měděný, přívody jsou hliníkové). A odvíjí se to i od počtu kabelů? Tzn. pokud bude těch kabelů místo tří např. 6, bude se ten průřez navyšovat?


Kde máš přípojnici PE?
Přívodní kabel je s vodičem PEN!

Jirka Š. Svejkovský:
Určuje se podle článku 544 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Michal K1:
Tady se ale dostávám do nejasnosti, jestli v případě třeba těch 3 AYKY kabelů bude při poruše nahrazovat to ochranné pospojování vodič PEN? Kdyby čistě teoreticky upadl PEN v jednom kabelu, tak tam mám stále ještě další dva vodiče PEN v druhých kabelech (které budou nejspíš přetěžovány, záleží na rozložení zátěže). U jednoho kabelu by to bylo zcela jednoznačné a dle mého názoru by měl být ochranný vodič průřezu 120mm, stejně jako PEN v kabelu, ale bude to totožné i u tří paralelních kabelů?

Jirka Š. Svejkovský:
Vítejte mezi projektanty  8)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana