Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
(1/1)
Panasonic12345:
Světelný panel se spínaným zdrojem, který má paralelně spojené STEJNÉ přívodní konektory (POWER CON - modrý).
Panely se spojují do serie za sebe.
CO se stane když "omylem" připojím přívod z obou stran v případě jednofázového rozvodu?
Co se stane když "omylem" připojím přívod z obou stran v případě třífázového rozvodu?
(do vstupu dám např L1 a na druhý konec dám třeba L3)
Předchozí typy panelů měly vždy jeden konektor vstupní a jeden výstupní
(modrý a bílý POWERCON).
Připojení spínaného zdroje ze dvou zdrojů 230V ?
Jirka Š. Svejkovský:
Nejspíš vyrobíte mezifázový zkrat. A tmu.
Svítidla nejsou (elektricky) zapojeny do série, jako žárovičky na stromečku, ale paralelně.
Peter Munka:
Jednofazove pripojenie : ak trafite L - L a N - N, pojde to.
Ak to bude L- N a N - L, potom skrat.
V pripade dvoch faz je to na istotu skrat, tam bud L1 - L2 alebo L1-N alebo L2-N.
Zaklad je napajat to len z jednej strany, na druhej strane ostanu na poslednom module nezapojene vystupne svorky. To nie je 12V led pasik, kde ma vyznam napajanie z dvoch stran pri dlzke nad par metrov kvoli ubytkom napatia.
Vseobecne : ak sa pytate taketo veci, je lepsie sa v tom nehrabat, v zaujem vlastneho zdravia.
Jan Franěk:
Doufám jen, že se takto neptá elektrikář (norm)
Za mne v tomto jediná odpověď. Měl by to připojovat někdo kdo má zákonné oprávnění na tyto práce a znalosti v oboru. Tma hrozí v lepším případě, v horším i úraz nebo smrt. (norm)
Navigace
[0] Index zpráv