Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?

(1/2) > >>

Qweerty John:
Máte někdo zkušenost se zapojením elektronického předřadníku Helvar EL2x58ngn v tělese s jednou trubicí.

Zapojení je nakreslené na předřadníku - v příloze. Svorka 1 a 2 se zapojuje na jednu patici. Svorka 3 na druhou patici a pak pokračuje na patici druhé zářivky a dále do svorky 4.

Moje zapojení je: svorka 1 a 2 na jednu patici, svorka 3 do druhé patice a dále na svorku 4.
Zářivka nastartuje a poté hned zhasne, kde dělám chybu?
Je možné provozovat tento předřadník s jednou trubicí.
Použitá trubice je Philips Master TLD 58W.

Lukáš Rotrekl:
Tento dotaz bych asi směřoval na výrobce nebo distributora.

Peter Munka:
Tieto zariadenia pouzivaju jednocipovy procesor a su celkom inteligentne. Detekuje to nezapojene vyvody 5 a 6, kde to ocakava vlakno druhej trubice. Navrhujem zmerat odpor vlakna a zapojit odpor podobnej hodnoty patricneho vykonu medzi 5 a 6. Moze, ale nemusi to pomoct, detaily pozna len vyrobca. Je tu aj riziko poskodenia predradnika.

Lukáš Rotrekl:
Když jsem otevřel katalog a koukl do jednoho z Eshopů, zjistil jsem, že existuje verze na jednu trubici, která je asi o 20Kč levnější než verze dvoutrubicová. Troufnu si tvrdit, že v případě, že by dvoutrubicový šel použít na jednotrubicové svítidlo, výrobci by se nevyplatilo při tomto rozdílu v ceně  držet ve výrobě 2 typy..

Lukáš Láryš:
Nejsem si úplně jist, ale tyhle předřadníky fungují pouze se dvěma trubicemi.
https://media.helvar.com/s/f/d6529a912559f5b6793e8968fb03f9a1/en/7372

Navigace

[0] Index zpráv