| | |-+  Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?  (Přečteno 9583 krát)
Marek Kurzepa
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« kdy: 27.08.2020, 12:36 »

Vzhledem k tomu, že jistič před elektroměrem je venku chráněn pouze šestihranným klíčem, kdejaký vandal je schopen ho otevřít a vypínat. Je možné tomu nějak zamezit nebo aspoň zkomplikovat? Použít blokaci, nebo hlavní jistič mít v samostatném klíčem uzamykatelném rozvaděči?
Chápu, že kdyby hořelo, tak mají hasiči drobnou komplikaci (ale ti by klidě odstřihli jakoukoli plombu či zámek).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 27.08.2020, 13:34 »

Vzhledem k tomu, že máte vždy platné připojovací podmínky distributora a tam je uvedeno jaký má mít elměr. rozvaděč
 klíč (čtyřhran 6x6 a podobně) tak tam nelze dát něco jiého, i kdyby vám to vandal vypínal 10x za den!!

To je už něco jiného -trestní oznámení a podobně....

Hasiči nepotřebují žádný klíč od elektroměráku!! tanecek Ti vytahují pojistky v HDS! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jakub Hasala
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.08.2020, 13:39 »

Jak píše pan Šohajda:
Ne.
Doporučuji si pročíst připojovací podmínky E.ONu, jak jsem psal již v jiném vlákně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E2/A
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.08.2020, 14:31 »

Eon nařizuj,  čez doporučuje   6x6mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Kurzepa
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.08.2020, 14:52 »

Problém je, že v připojovacích podmínkách je uvedeno pouze, že elektroměrový rozvaděč nesmí být uzamykatelný. Ale nenašel jsem tam nic o zajištění páčky jističe. Proto jsem položil dotaz zde zkušenějším doufaje, že třeba někdo řešil obdobný problém a může se tedy kvalifikovaně vyjádřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 27.08.2020, 15:29 »

Za svou praxi si nepamatuji, že by někdo měl s tímto problém a musel to nějak řešit. Jen se ke mě občas dostane nějaká historka o tomto problému, ale nic čemu by se dalo věřit a je těch jističů na chodbách bytových domů a před RD opravdu nepočítaně. Nechal bych to jak to je a nic neřešil. Takovéto věci se vzhledem k nulovým problémům, řeší až v okamžiku kdy nastanou.
Na jističe samozřejmě existují prostředky které umožňují jejich zamčení. Ale zpravidla se to využívá k uzamčení jističů v poloze vypnuto, během prováděných prací na el. zařízeních. Vzhledem k bezpečnosti a potřebě moct el. zařízení (instalaci) kdykoliv vypnout, zamykání jističe v poloze zapnuto osobně považuji za velmi nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.08.2020, 16:05 »

Hasiči nepotřebují žádný klíč od elektroměráku!! tanecek Ti vytahují pojistky v HDS! Škleb

To by mě teď zajímalo jak, když si tam PRE dává FAB-ky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.08.2020, 16:45 »

Vzhledem k tomu, že jistič před elektroměrem je venku chráněn pouze šestihranným klíčem, kdejaký vandal je schopen ho otevřít a vypínat. 
A co teprv kdyby zavřeli v zimě v noci kohout před plynoměrem...
Bydlíte-li v lokalitě, kde se vyskytuje takové množství debilů, že z nudy vypínají jističe, odstěhujte se.
Vím o jediném případu, kdy ožralý maníci cestou z hospody čas od času schodili jistič u hodin jednomu místnímu udavači. To skončilo po jeho smrti.
To by mě teď zajímalo jak, když si tam PRE dává FAB-ky.

Technik hasičů klíč evva mít bude, toho bych se nebál.
Jinak když neměli jednou po ruce mezák a byl kvalt, otevřeli SP5 sekyrkou, zámek se pak vyměnil. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2020, 15:31 »

Problém je, že v připojovacích podmínkách je uvedeno pouze, že elektroměrový rozvaděč nesmí být uzamykatelný.

No vidíte a přesto je i vybavení dvířek elektroměrovýc h rozvaděčů (v revíru ČEZ) možné.
A samozřejmě se souhlasem distributora.
V nedalekém rekreačním "satelitu" (43 domků) to tak mají.
Před lety tam někdo neustále utrhával plomby nebo vypínal hlavní jističe. Protože se jedná o okružní napájení, tak majitelé chtěli zřídit jedno, hlavní odběrné místo pro celou oblast, všechny domky vybavit podružnými elektroměry a ty si uzamknout.
Není těžké uhodnout, co ČEZ nakonec přimělo k souhlasu s tím, že elektroměry zůstanou fakturační ale budou se moci skříně uzamknout. Klíče jsou k dispozici u vjezdu do areálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.08.2020, 19:37 »

No vidíte a přesto je i vybavení dvířek elektroměrovýc h rozvaděčů (v revíru ČEZ) možné.

Ano, ČEZ uzamčení rozvaděče povoluje, čl. 7.1 připojovací podmínky 2019:
k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání
s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.,  bude uzamčení rozvaděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 30.08.2020, 09:06 »

Ale tady jsou to obyčejné zámky, a každý jiný. Tedy žádný "univerzál" distributora.
A taky to jde ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.08.2020, 11:05 »

Ano, ČEZ uzamčení rozvaděče povoluje, čl. 7.1 připojovací podmínky 2019:
k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání
s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.,  bude uzamčení rozvaděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.

A když pak odběrateli vypadne hlavní jistič před elektroměrem, musí zavolat výjezd montážní čety ČEZ? Nebo jak si ten jistič nahodí? Těžko dostane "F" klíč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.08.2020, 11:32 »

Těžko dostane "F" klíč.

Na zámek "F" stačí čápovky. Nepleteš si to s klíčem "A" (energoklíč)?


* klíč_ADEF.jpg (33.37 KB, 741x293 - prohlédnuto 452 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 30.08.2020, 12:04 »

Na zámek "F" stačí čápovky. Nepleteš si to s klíčem "A" (energoklíč)?

Joj, tak to jsem si opravdu spletl. Pak je tedy jedno, zda tam zůstane čtyřhran. Když bude borec chtít, dostane se do rozvaděče a provede neplechu. Vůbec bych to neřešil. A nebo takhle......ře šil bych to, až by ta situace nastala a pokud nebudu neustále prudit a rozčilovat své okolí, vůbec bych se toho nebál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 30.08.2020, 12:33 »

...řešil bych to, až by ta situace nastala ...
Nechci a z jistých důvodů bych ani neměl napsat kde jsem se s tím setkal:
- byl problém při kontrole jistého okruhu pro námi servisované zařízení co změřit a co ne, protože to bylo za chráničem a ten byl ve skříni se speciálním zámkem a klíč měla jen firma, co si tam nasmlouvala servis elektrorozvodů  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 30.08.2020, 12:53 »

Nechci a z jistých důvodů bych ani neměl napsat kde jsem se s tím setkal:
- byl problém při kontrole jistého okruhu pro námi servisované zařízení co změřit a co ne, protože to bylo za chráničem a ten byl ve skříni se speciálním zámkem a klíč měla jen firma, co si tam nasmlouvala servis elektrorozvodů  zle

Ale to už se jedná o něco jiného. V průmyslu máš také zamčené rozvaděče a klíče od nich má jen údržba. V případech nouze jsou k dispozici stop-tlačítka. Zde se probírá hlavní vypínač pro RD, tedy pro celý objekt.
Už jsem to psal. V mém okolí a tam kde jsem kdy pracoval, nepamatuji že by s tím byl někdy problém. Dokonce ani v panelácích, kde je vedle sebe přístupno mnoho jističů a často nejsou mezi sousedy zcela dobré vztahy. Pokud k tomu někdy dojde, spíš je to způsobeno omylem a díky chybějícím popiskám jističů.
Ani PRE tyto rozvaděče nezamyká. Jen pojistkové skříně, tedy to co je bez plomb a navíc neměřené.

Mě to trochu zavání paranojou  Mrknutí (bez urážky)  Opravdu se to řeší až když je potřeba.
Nicméně nevidím zde žádné reakce a další názory či vysvětlení tezetele.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.08.2020, 14:47 »

Na zámek "F" stačí čápovky. Nepleteš si to s klíčem "A" (energoklíč)?
A když pak odběrateli vypadne hlavní jistič před elektroměrem, musí zavolat výjezd montážní čety ČEZ? Nebo jak si ten jistič nahodí? Těžko dostane "F" klíč.

Na zámek F pákovky nestačí, hasiči by mohli vyprávět.
Takže "A" je nadřazený zámek, některé prostory rozvoden, dálkové úsečníky...
"B" je běžně používaný pro rozvodná zařízení od stanic, přes ÚO, po některé rozpojovačky.
"F" je určený zákazníkům, v případě, že mají měření ve stanici, nebo mají stanici servisovanou distributorem, osazuje se však jen na stranu deionů, či multivertů, dozadu se dává "B".
"F" se používá i v případech, kdy je zařízení na pozemku, kdy se osazuje na vrátka, nebo závoru.
Od "F" má zákazník kartu a může si dělat klíčů kolik chce.
Celé se to točí okolo jednoduchého, léty osvědčeného, systému generálního klíče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 31.08.2020, 07:11 »

TO Hrubý.......ně jak mi nesedí vaše odpověď s příspěvkem kolegy Svejkovského. Jeden z vás má v těch klíčích docela hokej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 22 dotazů.