Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?

(1/2) > >>

abc:
Neviete ako vypočítať prúd vypínací ističa pre 3fázový motor z jeho štítkových údajov.
Na štítku je uvedený odoberaný prúd ale to platí ak ide motor naprázdno.

Štefan Beláň:
Na štítku je jmenovitý proud pro 100% zatížení. Proudová ochrana se nastavuje na tuto hodnotu.

Milan Karvánek:
Proudová ochrana (tepelná) (viz. kolega Beláň) a jistič s chrar. D se volí přesně, jistič s char. B se volí 1.5 až 2 násobně větší, tavné pojistky rychlé 3 násobek, pomalé 2 násobek.

abc:
Ďakujem za rýchlé odpovede !

A ešte by ma zaujímalo ako je to s rozbehovým prúdom. Ako ho zrátam ? (Mal by to byť až 2,5-8 násobok štítkového prúdu ??) 

Ivan Polínek:
U asynchronního motoru s kotvou nakrátko se pohybuje rozběhový proud kolem 5 až 6 násobku jmenovitého proudu. Jinak na jištění motorů doporučuji pomůcku viz. odkaz: