Jaký je správný postup při odpojení spotřebiče/motoru dle předpisů?

(1/2) > >>

Jakub kubas:


S kolegy se nemůžeme shodnout jaký je správný postup při odpojení například motoru který se odváží na opravu.
Shodneme se na postupu v rozvodně kde se vytáhnou pojistky  nebo vypne jistič a dá cedule na zařízení se pracuje s datem a podpisem.  
U odpojeného kabelu se v názorech rozcházíme zda-li zaizolovat a zabezpečit každý drát samostatně nebo jestli vyzkratovat a uzemnit.

Chápeme výhody i nevýhody toho co se může stát zajímá nás podle čeho by to bylo řešeno kdyby došlo k nějakému problému. Jestli je to ošetřeno vůbec normou?

Martin Kurka:
Selský rozum říká, že taková plastová "acidurka" když se nasadí na odpojený vývod (kabelová oka motoru se našroubují do věnečku, nebo na obdobnou vloženou svorkovnici - třeba náhradní motorovou) pak umožní změřit z rozvaděče izolační stav kabelu kdykoliv během opravy motoru, případně ve dvou ověřit zkoušečkou průchodnost kabelu.

Ideálně když "acidurka" má shodnou vývodku jako motor, pak se na opravu posílá motor bez vývodky a vývodka motoru se použije pro "acidurku".
Výhoda "acidurky" proti igelitovému pytlíku je, že se nezašpiní a neskřípne připojovací konec kabelu, když mechanici budou provádět svoji údržbu kolem spojky motoru a pytlík protrhnou, nebo stáhnou
.

František Šohajda:
ACIDURka je vhodná na všechny "malé" motory a nikoho to nezničí, její montáž na kabel.
Ale co u motorů velkých, kde napájíme třeba 6 kV!! :o
Tam acidurku už těžko dáme! (dance)
Měli by to řešit MPBP!!
Tazatel nepíše výkon motoru!

Jirka Š. Svejkovský:
Myslím, že žádný předpis na to není.

Zkratovat kabel je mercedes, ale to se dodržuje u vn, u nízkého napětí se s tím potkávám vzácně.

Zakončit kabel v krabici na svorkách je asi standard. Plus hromada cedulí "nezapínej..."

Jo a smotat ho třeba pod motorem v kabeláku, kam neelektrikáři nemají přístup.

Citace: František Šohajda  20.08.2020, 15:08

Ale co u motorů velkých, kde napájíme třeba 6 kV!! :o

To je jiný vesmír, tam ale otázka nemířila.

Jiří_Hrubý:
Jestli jsou tam pojistky, je nejsnazší se držet zvyklosti vypni, zajisti, uzemni a zkratuj...
Ta souprava nestojí tolik a předejde mnoha průserům, které se na nn stávají, právě kvůli tomu, že na zajištění a zkratování většina kašle.
Pro mnohé je vrcholem zajištění kus izolačky přes jistič a nějaký papír od svačiny s nápisem nezapínej, oni si s tím vystačí, když nikdy nezažili popáleniny nebo smrťák, kvůli zanedbání zajištění pracoviště, byť se toto zdá být jednoduché a přehledné a nemůže se nic stát...
Přitom zkratovací soupravy se dají pořídit skoro na cokoli, stačí kouknout do katalogů EP, PRO8, Arcus-Schiffmann, Dehn, Lemp...
Co se odpojeného konce kabelu týče, lze použít izolační krytku, která se jednoduše nasadí a zabrání náhodnému doteku. Pravda, není nejvhodnější pro manipulaci s kabelem a neochrání před zatečením vody do pláště při ponoření.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana