Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?

(1/3) > >>

Lukáš Burak:
V jedné rozvaděčové skříni chci umístit zdroj, frekvenční měnič, 3x řídící jednotku PLC. všechny přístroje by byly uzemněny na stejné montážní desce.

Mohlo by stačit, jako ochrana před elektromagneti ckým rušením, instalovat do skříně nějakou oddělovací EMC přepážku?

Karel Bělohlávek:
Mohlo i nemuselo. Dokonce by to mohlo fungovat i bez EMC přepážky.
Tohle vám bohužel nikdo bez jasnovideckých dovedností nezodpoví. Doporučuji metodu pokus omyl.

Jan Franěk:
Citace: Karel Bělohlávek  18.08.2020, 12:39

Doporučuji metodu pokus omyl.


To si dovolím oponovat  (norm)

V průmyslu nevidím mnoho prostoru na podobné testování, spíš naopak.

Osobně bych to viděl na prostudování návodů a případně na dotaz u výrobců jednotlivých přístrojů. Byl jsem v mnoha rozvaděčích a jen u malého procenta z nich se řešily nějaké EMC přepážky. Většina použitých přístrojů je od ověřených výrobců, které s tím tak nějak počítají a nemají s tím problém.

Máme málo infromací k přesnější odpovědi.

Jan Bocek:
Přepážky z hlediska EMC je to poslední co bych řešil.
Předně použit certifikované zdroje se vstupními filtry, rovněž FM s filtry na vstupu.
Uzemňování bych věnoval zvláštní pozornost. Je dobré prostudovat Encyklopedií EMC a zvláště otázku zemnění. Částečný návod na způsob zemnění najdete již v normě živitelce 60204, kde najdete i názorný obrázek, jak se zemní elektronické přístroje. Někdy zemnit vše na jednu montážní desku přinese více problému. Je to proti zásadám EMC. Stejně tak jako nevhodně provedená kabeláž.

Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Franěk  18.08.2020, 13:20

V průmyslu nevidím mnoho prostoru na podobné testování, spíš naopak.


To si úplně nemyslím. Jde o to v jakém průmyslu a o jaké se jedná zařízení. Funkce řídících systémů se například testuje docela často, v některých případech dokonce i na požadavky EMC.

Citace: Jan Franěk  18.08.2020, 13:20

Osobně bych to viděl na prostudování návodů a případně na dotaz u výrobců jednotlivých přístrojů.


To, co popisujete, je normální způsob návrhu rozvaděče bez ohledu na požadavky EMC, a tudíž předpokládám, že tazatel takto bude v každém případě postupovat.

Elektromagneti ckou kompatibilitou u rozvaděčů se mimochodem zabývá 61439-1 příloha J. Je tam definováno průmyslové prostředí a použité komponenty by tomu měly odpovídat. Volně komerčně dostupné přístroje používané v rozvaděčích také musí splňovat určité požadavky již ze zákona, pokud tedy nejsou neškodné ze své podstaty.

Citace: Jan Franěk  18.08.2020, 13:20

Máme málo infromací k přesnější odpovědi.


Myslím, že i v případě většího množství informací bychom v tomto případě nebyli o moc moudřejší. ;D

Ono je hezké, když vše funguje na papíře, v reálu může být situace naprosto odlišná a zjistíte to v lepším případě při testování, v horším při uvádění technologie do provozu.

Navigace

[0] Index zpráv