Je možné užít název Zapojovací skříň namísto Rozvaděče?

<< < (3/4) > >>

František Šohajda:
Pokud bude vše na 24V a bude napájet modem, anténu a podobně- není to rozvaděč!!
Jinak výrobek...bla,bla jak píší ostatní!

Nevím proč by to měl někdo označovat za rozvaděč jak někteří pode mnou 100% tvrdí!! (dance)

Radim Strycharski:
Citace: František Šohajda  15.08.2020, 07:31

Pokud bude vše na 24V a bude napájet modem, anténu a podobně- není to rozvaděč!!
Jinak výrobek...bla,bla jak píší ostatní!

Nevím proč by to měl někdo označovat za rozvaděč jak někteří pode mnou 100% tvrdí!! (dance)

Všiml jste si vůbec toho, že tazatel nejprve umístil zdroj 24 V do diskutovaného rozvaděče a až po námitkách přišel s možností jeho vymístění do jiného rozvaděče? Samozřejmě, že když rozvaděč nebude splňovat definici podle souboru ČSN 61439, tak se na něj ten soubor nevztahuje.

Jan Franěk:
Možná, aby se předešlo nedorozuměním, by bylo dobré sem vložit schéma zapojovací skříně (rozvaděče),  nebo třeba fotku a pár dalších informací o tom k čemu to zařízení slouží a podobně. Aby to nebylo pořád bla bla ... 8)  ale abychom se bavili opravdu o konkrétním el. zařízení.
Ale tazatel od začátku píše o rozvaděči, tak k tomu budou všichni jako k rozvaděči prozatím přistupovat. Domnívám že je to zcela logické.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský  16.08.2020, 13:57

Internet je napěchován řešením každé otázky.


To je pravda, jenom se v tom nesmíme ztratit.

Pořád tam nevidím odpověď na otázku: spadá zařízení napájené 24VDC do kategorie "Rozvaděč nn"? Vztahují se na něj požadavky norem řady 61439?

Já tvrdím, že nikoliv.

Karel Bělohlávek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.08.2020, 14:58

Pořád tam nevidím odpověď na otázku: spadá zařízení napájené 24VDC do kategorie "Rozvaděč nn"? Vztahují se na něj požadavky norem řady 61439?

Já tvrdím, že nikoliv.


Soubor 61439 žádné meze napětí neuvádí (na rozdíl od nařízení vlády č. 118/2016 Sb.). V základní definici rozvaděče je tedy přítomno pouze označení "nízké napětí".

V základní normě pro ochranu před úrazem el. proudem ČSN EN 61140 ed. 3. je v čl. 4.2 malé napětí definováno jako část pásma nízkého napětí, viz příloha.

Z tohoto důvodu se tedy domnívám, že zařízení napájené 24 V může být rozvaděč a může se bez problémů pro jeho konstrukci a ověření bezpečnosti použít soubor 61439.

Samozřejmě se mohou s ohledem na funkci (a zejména konstrukci) zařízení použít i jiné výrobkové normy (dle mého názoru mnohem komplikovanějš í),  např. 61010-1 (v případě řídícího systému). Myslím však, že soubor 61439 je opravdu vhodný pro takovéto sestavy přístrojů bez ohledu na meze napětí.

Vše výše uvedené samozřejmě nic nemění na tom, že zařízení na 24 V není (tedy po splnění dalších podmínek  ;)) stanoveným výrobkem dle  zákona č. 90/2016 Sb.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana