Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?

(1/2) > >>

Radek Katolický:
Musí se kabel CYKY (prakab uvadí izolační pevnost 2,5kV) ještě dodatečně izolovat izolační trubičkou, aby vyhověl izolační pevnosti 4kV, přecejen ve stropě kolem výztuže často prochází, a v konkrétním případě ani výztuž stropu není připojena na HOP.
Nebo doporučujete pro použití kabelů na prostup stropem, kabel jiného výrobce s deklarovanou pevností 4kV.

Petr Matuška:
Pokud použijete chráničku ("husí krk"),  ochráníte kabel před prodřením a zlepšíte izolační stav.

Jiří Schwarz:
Co tou izolační pevností 4kV chcete nebo potřebujete řešit?

Radek Katolický:
Citace: Jiří Schwarz  13.08.2020, 08:22

Co tou izolační pevností 4kV chcete nebo potřebujete řešit?

Vycházím z tohoto článku https://www..../elektroinstalace/kladeni-vedeni-do-stropu-a-podlah kde se píše: "Pro elektrická vedení nn dotýkající se vodivých částí (kovových konstrukcí, ocelové výztuže betonových konstrukcí, kovových trubek, žlabů, podlahových kanálů) nechráněných před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 se musí použít vodiče a kabely zkoušené napětím aspoň 4 kV; vodiče zkoušené napětím 2 kV se musí od takovýchto vodivých částí oddělit přepážkou z izolantu [např. izolační trubkou nebo izolační trubičkou) s předepsaným zkušebním napětím alespoň 2 kV."

Nevím, o tom že by někdo používal například na samostatný prostup skrze strop ještě smrštitelnou izolační bužírku, nebo navíc husí krk, i když toto řešení by bylo nejlepší i po mechanické stránce. 

Karel Bělohlávek:
Citace: Radek Katolický  13.08.2020, 10:35

Vycházím z tohoto článku


Jedná se o požadavek původní ČSN 37 5245, čl. 20, která byla roku 2014 zrušena.

V současné době je tento požadavek uveden v  ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012, čl. NA.5.3.14 (národní příloha).