Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?

(1/4) > >>

Jiří Vlk:
Jedná se např. o vedení ze proudozdroje zdroje s dvojitou izolací a s maximem 60VDC k LED panelu, nebo o vedení z rozvodné krabice k vypínači. Přebarvením mám na mysli přetažení bužírkou nebo přetření barvou.

Jirka Š. Svejkovský:
Tak to je přesně situace, kdy se elektrikář nenápadně rozhlíží, jestli ho někdo nevidí a pak špatně spí. Revizák potom dostává tik do oka nebo rovnou kopřivku.

Zeleno/žlutá izolace má v instalaci natolik výsadní postavení, že se nedá ani s přimhouřením obou očí doporučit její použití jinak, než jako izolace ochranného vodiče.

Tím, že tygra přetřete bílo, domácího mazla z něj taky neuděláte.

Václav Třetí:
Já bych řekl jediné :

                                   Nelze!

Peter Lovacký:
Jak by ste chlapi reagovali napr. na 2m vodiča v základnej izolácii uloženého v lište, a ktorý je po celej svojej dĺžke evidentne teplovzdušnou pištoľou zatavený v čiernej zmršťovacej bužírke tak, že vôbec nevidno jeho pôvodné farebné značenie (mohol by byť hocijaký, aj čierny, aj zž) a nie je známy dôvod použitia bužírky


V praxi som to síce ešte nikdy nevidel, to ma napadlo len čisto teoreticky, že jak správne posúdiť taký stav, že jak to vlastne vidia iní....

Jak je to s preznačovaním v norme, to samozrejme viem

Jiří_Hrubý:
Jakože z CY vodiče vyrobíte draze něco jako  CYY kabel?
Vždy je to podle pravidla bližší košile, než kabát...