Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
Patrik Dvořák:
Potřebuji zapojit spínací hodiny a stykač pro spínání 1f motoru. Jistič je B16, mohu s ním jistit i napájení hodin a cívku relé? V mnoha rozvaděčích jsem viděl samostatný jistič B2 pro pomocné obvody, je podle normy tento samostatný jistič povinný?
Miroš Jan:
Doplňující otázka.
O jaké elektrické zařízení se jedná?
Pevná nebo-li stavební elektroinstala ce?
Strojní zařízení?
Tomáš Žabka:
Já osobně ovladačku "jistím" vždy, ty uvozovky jsou proto, že to je spíše vypínač, sice to při poruše vypne, ale nic nezachrání, s ohledem na cenu používám jističe 6A (domovních a bytových instalacích), jističe 2A a méně, které jsou už hodně drahé, dávám v průmyslu, tam je cena ovladačky také většinou vyšší než v bytovém a domovním sektoru.
Obecně nejdřív koukám do katalogu výrobce, kde by mělo být uvedeno doporučené jištění a to dodržuji, hlavně je to vidět u elektroměrů s nepřímím měřením, tam je většinou předepsáno 0,3A u napěťového vstupu.
S ohledem na cenu se ještě dají použít pojistkové svorky a trubičkové pojistky, ale pokud nemáte poblíž specialisty MaR, tak se blbě na stavbě hledají nové.
V normě je obecne napsáno, že obvody se musí jistit proti přetížení a zkratu, pak je na projektantovi jak tento požadavek dodrží.
Měli by se jistit zařízení, prvky v rozvaděči, ale i vodiče, které je propojují.
Václav Třetí:
Citace: Tomáš Žabka 05.08.2020, 14:25
V normě je obecne napsáno, že obvody se musí jistit proti přetížení a zkratu, pak je na projektantovi, jak tento požadavek dodrží.
Měla by se jistit zařízení, prvky v rozvaděči, ale i vodiče, které je propojují.
Přesně v tomto odstavečku je vyjádřen princip, proč jistit samostatně. Samostatné jistění zjednodušuje také hledání závad. Ve vašem případě bude obvodové řešení zřejmě jednoduché, ve složitějších zařízeních to je vítaná pomoc, pokud si mohu hledání rozdělit na menší celky.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Tomáš Žabka 05.08.2020, 14:25
S ohledem na cenu se ještě dají použít pojistkové svorky a trubičkové pojistky, ale pokud nemáte poblíž specialisty MaR, tak se blbě na stavbě hledají nové.
Je také třeba myslet na to, že tím vyřadíte rozvaděč z kategorie DBO a pak nemá co dělat v domácnosti.
Jeden tip k věci: Pokud budete chtít extra šetřit, lze na to použít třeba jistič ovladačky HDO, byť to nedoporučuju. Cena ještě 4A jističe může být pro koncáka někde kolem 150Kč, myslím, že oproti ceně čerpadla, spínacích hodin, .....je to nulanula nic.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana