Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
Michal_St:
Za zahradě je potřeba přemístit původní podružný rozvaděč na nové místo, při té příležitosti jsem se rozhodl nainstalovat nový a s ohledem na existenci venkovních zásuvek vybavený proudovým chráničem.
V rozvaděči bude rozdělení PEN a tady bych se rád zeptal na praktické provedení přizemnění bodu rozdělení zda je moje úvaha správná, případně v čem se mýlím.
Vzdálenost od elektroměrové skříně k podružnému rozvaděči je 25m, někdo mi tvrdil že do 100m není nutnost přizemňovat, je toto pravda?
Pokud ne představoval bych si uzemnění podružného rozvaděče takto:
V půdě v hloubce 50cm zakopáno 10m FeZn pásku 30x4mm, z něj vyveden FeZn 8mm drát do MET umístěné pod podružným rozvaděčem a z MET CY10 na PE svorkovnici. Z logiky je každé uzemnění PEN dobré jen nevím zda muj příklad bude mít žádaný efekt, či je zbytečný.
Jiří_Hrubý:
Všechny odpovědi jsou v 5-54 ed.3.
Obecně hloubka 50 na uzemnění je docela málo, přidejte alespoň 10 cm a použijte nerez drát 10 mm (na tom kousku vás to nezruinuje) v kuse až na svorkovnici a hlavně zatlučte tyče, ideálně 2m, 2m od sebe.
Pak je šance něco slušnýho naměřit, ale neznáme rezistivitu půdy.
Dobré uzemnění PE má význam právě pro zvýšení šance na vybavení chrániče při práci třeba na zahradě, kdy dojde k poruše L proti zemi.
Dobré uzemnění PEN na přívodu může zabránit škodám na majetku.
Peter Lovacký:
Citace: Michal_St 01.08.2020, 11:32
V půdě v hloubce 50cm zakopáno 10m FeZn pásku 30x4mm
Kým ide len o to aby bolo spoľahlivé uzemnenie pre chránič 30mA, tak s takým uzemnením sa s prehľadom vojdete do 1666 ohmov, a to stačí
Miroslav Revús:
Citace: Peter Lovacký 01.08.2020, 14:30
Kým ide len o to aby bolo spoľahlivé uzemnenie pre chránič 30mA, tak s takým uzemnením sa s prehľadom vojdete do 1666 ohmov, a to stačí
Áno, ale v odpore poruchovej slučky. A tá sa skladá z miesta poruchy, kde prúd vniká do zeme a uzemnenia rozvádzača, kde prúd vystupuja a vchádza do siete.
Pretože je odpor spojenia so zemou v mieste poruchy neistý, tak mať kvalitné uzemnenie v rozvádzači výhodou.
Pri zanedbateľnom odpore uzemnenia rozvádzača sa potom dá predpokladať, že aj vysoký prechodový odpor v mieste poruchy (kosačka v záhrade si presekne kábel) vybaví chránič.
Peter Lovacký:
10m pásku v zemi si dovolím odhadnúť dakde medzi 20 a 30ohm, pričom na spoľahlivé vypnutie chrániča stačí 7666ohm
Podľa môjho debata o tom že jak veľmi sa oplatí ešte viac znižovať také uzemnenie o pár percent voči tomu čo chrániču celkom stačí, by mohla byť nekonečná... a myslím aj s ohľadom na dosť veľký počet rôznych merných odporov všelijakých podloží na záhrade