Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Vít Rotrekl:
A nezapomenout i na komunikacni a ovladaci kabely.
Nebylo by tecnicky možné mit jeden silovy privod a v rozvadeci jeden svodic napriklad Dehn shield a za nim (smerem k zarizeni) jistice pro jednotlive zarizeni?
V pripade uderu/preskoku na zarizeni by mozna jistice byly obetovany...
A pochopitelne by svodice i na ovladacich kabelech. A pak taky zajistit aby svtechnoligii nesly kovove trubky do vnitr domu.
Jiří Kobos:
To už jsme tady vyřešili s p. Hájkem. Jeden svodič dát nejde.
Důvod je, že by ty obětované jističe nebyly chráněné proti bleskovému proudu a to by pak mohli začít hořet nebo vybouchnout rozbít rozvaděč(a začít mimo rozvaděč hořet). Toto se prý jednou xxx let může stát(což je pravda stát se může cokoli).
Obrovskou náhodou shoří dům a na koho to bude? Projektant, montér nebo, revizák?
Pavel Horský:
Citace: Jiří Kobos 30.07.2020, 15:24
Obrovskou náhodou shoří dům a na koho to bude? Projektant, montér nebo, revizák?
Na revizním technikovi, ale jen do konce platnosti revize. Pak již za vše nese zodpovědnost provozovatel/uživatel el. instalace.
Jan Hájek:
Citace: Jiří Kobos 30.07.2020, 15:24
Důvod je, že by ty obětované jističe nebyly chráněné proti bleskovému proudu a to by pak mohli začít hořet nebo vybouchnout rozbít rozvaděč(a začít mimo rozvaděč hořet).
Zažil jsem to, pružinka z explodujících jističů rozšvihala svodiče.
Jan Hájek:
Citace: Pavel Horský 31.07.2020, 07:18
Na revizním technikovi, ale jen do konce platnosti revize. Pak již za vše nese zodpovědnost provozovatel/uživatel el. instalace.
Doporučuji tuto přednášku:
S advokátem Jiřím Kaňkou o hromosvodech
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana