Jsem na tom podobně, nicméně si tuto situaci dovedu představit například v případě kdy by jedno "těleso" bylo na 400V a o výkonu cca 6,4kW a druhé těleso na 230V o výkonu cca 3,66kW. Pak by mělo jít všemi vodiči cca 16A.
To je právě ono. A při tom tak jednoduché, že ?
To mne zaujalo a čekám na "řešení". Za sebe očekávám že je to vždy 1, nebo možná tak velmi blízko jedné, že se to ani nebere v potaz. Jsem zvědav v čem se pletu, protože očekávám že v tom nějaká "klička" jistě bude
Snad to nebude moc velká ostuda
Ta klička je v tom, že pracujeme se souměrnou trojfázovou soustavou, tam už se toho dá navymýšlet hodně.
Právě to těleso na 400 V bude mít špatný účiník, přestože celkový jalový příkon je 0 VAr. V jedné fázi bude kladný, a v té druhé opačný.
Viz :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24038.msg178471.html#msg178471PS. Tu SZ pro Vlado Konráda se mi nedaří poslat. Ale teď už je to jedno, když už je řešení venku.