Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
Jiří Schwarz:
Doufám, že tam není snaha takto podivně vytvořit síť TN-C-S doplněním PE vodiče
Pavel Horský:
Citace: Petr Blecha 23.07.2020, 11:36
Vím, kdo je to projektant elektro, ale dostal jsem se k rozdělané instalaci.
Z hlavní budovy - chalupy z hlavního rozvaděče je v zemi uložen v červené chráničce neosazený kabel AYKY 4x16mm, který bude na svém konci zakončen v podružném rozvaděči.
Co si mám představit pod "neosazený kabel"?
Tak je v té chráničce a nebo není? :)
Jinak se připojuji ke kolegům.
CY6 přiložený k AYKY 4x16 jaksi naprosto postrádá logiku.
váš RT tím myslel určitě provést přizemnění bodu rozdělení soustavy. To se pak provádí vybudováním zemnícího bodu ze strojeného zemniče...jak píší kolegové.....p áska ve výkopu doplněna zemnícími tyčemi. Kolik tyčí a jaký materiál? To by měl vědět právě projektant (musí znát měrný odpor půdy v místě stavby a stav zeminy).
Bez znalosti místních podmínek bych si nikdy netroufl tvrdit "dejte tam pásku FeZn". A když neznám stav zeminy, dám tam prostě Nerez a hotovo. Ten je jako Lenin....věčný .
Petr Blecha:
(poklona) všem za pomoc, které si velmi vážím
Václav Třetí:
Citace: Pavel Horský 24.07.2020, 08:07
Co si mám představit pod "neosazený kabel"?
Bez znalosti místních podmínek bych si nikdy netroufl tvrdit "dejte tam pásku FeZn". A když neznám stav zeminy, dám tam prostě Nerez a hotovo. Ten je jako Lenin....věčný .
Neosazený kabel je předpokládám míněn nezapojený.
Mohl jsem napsat pouze pásovinu a zemnící tyče na koncích bez určení FeZn, to je pravda, ale moje zkušenost je, že ve většině případů takových úprav, jak popisuje tazatel, jsou starší zemnění v okolí provedena ve FeZn a doděláním nového uzemnění v nerezu dojde ke zvýšené korozi toho původního z FeZn. Moje rada byla též pouze obecná (proto jsem nepsal např. kolik tyčí a jak dlouhých), nikoliv projekt, takže jsem předpokládal, že měření zemního odporu, zjištění chem. vlastností půdy a kontrolu, co je použito na konsrukci stávajících zemnění v okolí provede projektant ve spolupráci s tím, kdo bude práce realisovat.
P.S. Jó, Lenin je v Ječný, tak to půjdeme radši do Žitný! To bývala naše studentská průpovídka na ono komunistické zvolání. Pro méně znalé místopisu Prahy dodám, že ulice Ječná a Žitná jsou dvě rovnoběžné ulice vycházející z Karlova náměstí směrem do kopce k Vinohradům.
Pavel Horský:
Citace: Václav Třetí 24.07.2020, 09:46
ale moje zkušenost je, že ve většině případů takových úprav, jak popisuje tazatel, jsou starší zemnění v okolí provedena ve FeZn a doděláním nového uzemnění v nerezu dojde ke zvýšené korozi toho původního z FeZn.
No jo, ale to už není můj boj. Já byl požádán o ten nej TOP návrh svým klientem a tomu musím max. technicky vyjít vstříc. Pokud v okolí stojí domy, kde došlo k montáži zemničů z nevhodných materiálů, nebudu v tom přece pokračovat. Když se jim za Nerez zdálo moc peněz a nebo měli projektanta blbce, za to přece nemohu ani já, ani můj klient.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana