Petr Blecha:

Vím, kdo je to projektant elektro, ale dostal jsem se k rozdělané instalaci.

Z hlavní budovy - chalupy z hlavního rozvaděče je v zemi uložen v červené chráničce neosazený kabel AYKY 4x16mm, který bude na svém konci zakončen v podružném rozvaděči.

Revizní technik nyní začal povídat cosi o přidání ochranného pospojení, rozkopat a po celé délce přidat CY minimálně 6mm2, co si o tom myslíte vy?

Jiří_Hrubý:
Tak ať vám řekne, na základě čeho to chce. Norma, článek.
Smysl má propojení nerezovým drátem v zemi a několik sond, když už ten výkop existuje.
Izolované pospojení takový přínos nemá, navíc CY do země nesmí a při použití chráničky nebo CYY se se dostanete nad cenu zemniče z nerezu, nebo alespoň FeZn 10.

David Hruda:
Pokud ve věci není něco, o čem jste se nezmínil (třeba délka),  považoval bych průřez 16mm2 v hliníku za dostatečný.
Rozeberte to s tím, kdo chce přidat pospojení, ať to nějak zdůvodní.
Pak uvidíme, jestli je požadavek oprávněný nebo ne.

Václav Třetí:
Nejlépe FeZn pásovinu, na koncích přidat zemnící tyče, to bude mít smysl a bude přínosem pro oba objekty. CY 6 v zemi je na nic, jak napsal kol. Hruda a Hrubý. Posilovat Al 16mm2 pomocí Cu 6mm2 je prapodivné.

Jan Franěk:
Citace: Václav Třetí  23.07.2020, 17:26

. Posilovat Al 16mm2 pomocí Cu 6mm2 je prapodivné.


To bylo to první co mě napadlo  :D při čtení tématu diskusního vlákna.

K posouzení máme málo infromací. Nebyl by původní projekt?