Co je jistič zbytkového proudu?

<< < (5/5)

Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski  23.07.2020, 15:02

Když si zalistujete starou edicí ČSN 33 2000-4-41:2000, tak tam doplňkovou ochranu najdete jako součást ochrany před dotykem živých částí.

Som sa teraz narýchlo dostal ku našej starej 4-41/2000, a vyzerá že je jak píšete (čl. 412)... ja používam len tú z 2007 a teraz novú

Bude čas tak pozriem tú starú ešte podrobnejšie, nepoznám ju, je to v nej celé dajak inak poskladané... a keď tak sa vám potom ozvem do pošty, dí..

Peter Lovacký:
Citace: Rozmahel Vladimír  23.07.2020, 14:46

Nastudujte si něco na toto téma, vše je i v normách.
https://elektrika.cz/data/clanky/o-ucincich-proudu-na-lidsky-organismus


Dobrý odkaz, akurát ma v ňom dosť zarazilo že už pri 10mA je problém sa pustiť, a že keď to trvá dlho tak už 10mA je zvlášť nebezpečný prúd...
A 20mA že už má dokonca až patologické účinky... popravde som čakal že to bude o dosť viac, že až dakde nad 30mA
Ale on tam p. Kříž píše že už 10mA je zvlášť nebezpečný stav, a to je na chránič naozaj málo...

Ja keď meriam chrániče, tak celkom bežne mám hodnoty nad 20mA..

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Lovacký  24.07.2020, 13:20

je to v nej celé dajak inak poskladané...


Jste ještě mladý, pane kolego :)

První edice 4-41 částečně vycházela z původní ČSN 34 1010. Jak terminologií, tak zařazením ochran.

Ve staré 341010 vyla ochrana chrániči (napěťovým i proudovým) zařazena mezi ochrany neživých částí. A to jak ochrana základní, tak jako doplnění na ochranu zvýšenou.

Miroslav Revús:
A tiež bol v starej 34 1010 uvedený max. bezpečný striedavý prúd 3,5mA.