Co je jistič zbytkového proudu?
Peter Lovacký:
Nechápem chlapi prečo z toho čo píšem furt citujete len vety o dotyku na fázu, kde naozaj veľmi dobre poznám jak to funguje, ale ktoré ma teraz ale naozaj vôbec nezaujímajú
Skúste prosím dotyk na fázu z debaty vynechať, mňa zaujíma čo si myslíte o tomto:
Citace: Peter Lovacký 23.07.2020, 12:36
...že k čomu je napríklad dobré vypínať 15mA vo vodiči PE...... myslím teraz na skutočnú podstatu chrániča
Mne z toho vychádza len jedno, a to že chránič má za hlavnú úlohu včas odpojiť poruchu už na jej začiatku, resp. v pokročilom štádiu
Napr. keď už nevyhovuje izolačný stav, ale ku skratu je pritom ešte izolačne furt veľmi ďaleko
Píšem dúfam dosť zrozumiteľne o situácii keď chránič vypína pri cca 15-20mA do vodiča PE, a pri dotykovom napätí na spotrebiči rovnom takmer nule
O tejto možnosti som zatiaľ v debatách veľa nepočul, vlastne skôr nič..
Rozmahel Vladimír:
Jste hloubavý člověk. Nastudujte si něco na toto téma, vše je i v normách.
https://elektrika.cz/data/clanky/o-ucincich-proudu-na-lidsky-organismus
Při variantě, že je porušená izolace na fázovém vodiči, třeba na prodlužce - je na tomto místě holého vodiče plných 230V proti zemi.
Protože chránič smí vypínat již od 50% Idn, znamená to tedy u FI s Idn 30mA vypínání od 15mA. To je " bezporuchová" hranice pro lidské tělo.
Důležitý je ale čas odpojení, to máte a spoustu dalšího v odkaze k samostudiu.
Petr Liskar:
Citace: Peter Lovacký 23.07.2020, 13:41
Mne z toho vychádza len jedno, a to že chránič má za hlavnú úlohu včas odpojiť poruchu už na jej začiatku, resp. v pokročilom štádiu
Napr. keď už nevyhovuje izolačný stav, ale ku skratu je pritom ešte izolačne furt veľmi ďaleko
Proudový chránič reaguje pouze na proud unikající mimo chráněný obvod.
Na zhoršení izolačního stavu mezi pracovními vodiči proudový chránič reagovat nebude.
Radim Strycharski:
Citace: Peter Lovacký 23.07.2020, 13:41
Napr. keď už nevyhovuje izolačný stav, ale ku skratu je pritom ešte izolačne furt veľmi ďaleko
Píšem dúfam dosť zrozumiteľne o situácii keď chránič vypína pri cca 15-20mA do vodiča PE, a pri dotykovom napätí na spotrebiči rovnom takmer nule
O tejto možnosti som zatiaľ v debatách veľa nepočul, vlastne skôr nič..
Vy se neustále zaměřujete jen na jeden aspekt ochrany chráničem a to na ochranu při poruše (dříve ochranu neživých částí). Chránič, který má ale vypínat v rozmezí 15 až 30 mA, není určen jen pro účely ochrany při poruše, ale i pro doplňkovou ochranu. To je ochrana navíc a není specifikováno, jestli je to jen součást ochrany živých částí nebo jen součást ochrany neživých částí. Je to součást obou ochran. Norma předpokládá, že může dojít k přímému dotyku člověka na živou část (nepředvídateln é okolnosti, neopatrnost uživatelů), a proto v rámci technických možností připustila, když už nelze plnohodnotnou, tak alespoň doplňkovou ochranu živých částí. Když si zalistujete starou edicí ČSN 33 2000-4-41:2000, tak tam doplňkovou ochranu najdete jako součást ochrany před dotykem živých částí. Takže váš předpoklad, že 15 mA teče po funkčním vodiči PE, neplatí, protože se předpokládá, že vodič PE funkční není a že neživé části se stávají živými. A to je normativní předpoklad zahrnutý do pojmu "doplňková ochrana". Nemáte pravdu v tom, že proudové chrániče zachraňují životy jaksi mimochodem bez účasti norem.
David Hruda:
Začínám se obávat, že Maroš Klein reinkarnoval a je zpět s nekončícími rozbory chrániče.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39897.18.html
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana