Autor Téma: Jak donutit vlastníka bytu uvést společnou elektroinstalaci do původního stavu?  (Přečteno 7646 krát)
Tom K.
« kdy: 19.07.2020, 12:01 »


Jsme panelový dům 11 pater - 4 stupačky.
Při rekonstrukci bytu se v jedné stupačce jeden chytrák rozhodl přerušit drát ovládající společné odsávání stupačky.
Zapíná ventilaci, jak se mu to hodí. Bohužel domluvit se s ním nedá.
Jak přinutit tohoto "chytráka",  aby vrátil společnou elektroinstala ci do původního stavu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.07.2020, 17:28 »

Pravny problem, nie elektro. V principe len sudne. Zacnite listom od pravnika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2020, 17:38 »

Je to opravdu vlastník?

Nastavil bych vyjednávací pozici ve svůj prospěch. Vypnout napájení ventilace.

Vlastně, moment, vy máte ještě v provozu centrální ventilaci??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.07.2020, 19:00 »

Nastavil bych vyjednávací pozici ve svůj prospěch. Vypnout napájení ventilace.

To nikam nevedie : chytrak prerusil spinanie ventilatora na streche a na 100% tam tlaci do ventilacneho potrubia vlastnym ventilatorom napajanym z jeho bytoveho rozvodu. On bude spokojny. Este upresnenie: niekedy vadi hluk ventilatora v byte na najvyssom poschodi. Je to tento pripad ? U nas je to riesene cez casovy spinac, 22 - 07 je to bloknute.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2020, 20:11 »

Pravny problem, nie elektro. V principe len sudne. Zacnite listom od pravnika.
Vidím to stejně. Proč se elektrikářů ptát na vlastnické vztahy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2020, 20:41 »

Tak tu centrální ventilaci zrušte úplně. Dnešní digestoře mají daleko lepší účinek a nikoho to neobtěžuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.07.2020, 21:19 »

Tak tu centrální ventilaci zrušte úplně. Dnešní digestoře mají daleko lepší účinek a nikoho to neobtěžuje.

Pozor, tu je vhodne ist na vec stylom, tu tak oblubenym "co na to projekt ?".
Centralna vzduchotechnic ka sachta bola navrhnuta na odtah ventilatorom na streche. Nasilne privadzanie vzduchu vykonnym WC ventilatorom alebo digestrom moze lahko tlacit vzduch do bytov na okoli. Muselo by sa to cele prerobit a kazdy by mal mat spatnu klapku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.07.2020, 22:00 »

Centrální podtlakovou  ventilaci v panelácích nelze jen tak předělat na přetlakovou.

Například v některých bytech 1+1 je pro odsávání z digestoře a koupelny použita jedna společná ventilační trubka ve stoupačce.

Jistě by jste poděkovali, kdyby po zrušení centrálního odsávacího vantilátoru a instalaci lokálních ventilátorů pracujících v přetlakovém režimu, mohl foukat do vaší digestoře vzduch z WC vašeho souseda (nedělejte si iluzi, že by to zpětné klapky nějak ochránili).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.07.2020, 07:39 »

Náš panelák 9 pater, na střeše hlavice Lomanco, z bytů tlačíme do systému vlastními ventilátory a digestořemi. Smrad si navzájem nepředáváme. Jediná nevýhoda je neustálé odsávání tepla z bytů v zimních měsících.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.07.2020, 20:03 »

Například v některých bytech 1+1 je pro odsávání z digestoře a koupelny použita jedna společná ventilační trubka ve stoupačce.
Proč jen "v některých" a proč jen "1+1". Společné potrubí je přeci ve všech panelácích.... Nebo ne?  Nerozhodný

Náš panelák 9 pater, na střeše hlavice Lomanco, z bytů tlačíme do systému vlastními ventilátory a digestořemi. Smrad si navzájem nepředáváme. Jediná nevýhoda je neustálé odsávání tepla z bytů v zimních měsících. 

Přesně tak !  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.07.2020, 23:29 »

U nás máme většinou ve stoupačce jedno potrubí pouze pro digestoře a druhé potrubí  pouze pro koupelny a WC.

Pokud mají byty ve stoupačce pouze jedno stoupací vzduchotechnic ké potrubí společné pro digestoře, WC a koupelnu a provozují ho v přetlakovém režimu, není to příliš hygienické a hlavice na střeše to při bezvětří příliš nezachrání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.07.2020, 06:35 »

hlavice na střeše to při bezvětří příliš nezachrání.

A od kdy se lomaca točí jen díky vnějším povětrnostním podmínkám?
Tyto hlavice se točí také díky proudění vzduchu ve směru z objektu ven díky rozdílným teplotám. Víme?
Pokud budete používat pouze axiální ventilátory, tak ty budou smrad a vlhkost z vašeho bytu jen jemně předávat do stále odvětrávané šachty. Pokud ale použijete diagonál, tak ten to tam bude rvát pod dost velkým tlakem a narve to i do ostatních bytů. Takový snaživec je pak na zabití  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.07.2020, 09:20 »

A od kdy se lomaca točí jen díky vnějším povětrnostním podmínkám?
Tyto hlavice se točí také díky proudění vzduchu ve směru z objektu ven díky rozdílným teplotám. Víme?
Za bezvětří, kdy se ta hlavice otáčí pouze vlivem stoupajícího sloupce vzduchu, ta hlavice ve skutečnosti účinnost odtahu snižuje, brzdí stoupající vzduch. Funkční perpetuum mobile pořád ještě nebylo vynalezeno.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Krnovak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.08.2020, 17:05 »

Souhlas, podtlakový systém považuji za nejúčinnější. Když kuřák pod Vámi vyfukuje kouř do digestoře s vlastním ventilátorem máte zakouřený celý byt a ani zpětná klapka nepomůže.
Ještě k obtěžování hlukem, to se nejvíc projevuje vyčvachtaným ložiskem ,  prostě jako vše to potřebuje pravidelnou údržbu a pak je klid. (Vlastní zkušenost z vedení správy družstevního paneláku).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 02.08.2020, 18:24 »

Za bezvětří, kdy se ta hlavice otáčí pouze vlivem stoupajícího sloupce vzduchu, ta hlavice ve skutečnosti účinnost odtahu snižuje, brzdí stoupající vzduch. Funkční perpetuum mobile pořád ještě nebylo vynalezeno.  Mrknutí

Nejsem úplně expert na ty větrníky, ale naposled jsme navrhovali takové ty s pomocným motorem, který se zapnul, když přestalo foukat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.08.2020, 07:15 »

Nejsem úplně expert na ty větrníky, ale naposled jsme navrhovali takové ty s pomocným motorem, který se zapnul, když přestalo foukat.

Jirko, asi bych to neřešil. Lomanca máme na střeše už dlouhá léta a nemáme s tím žádný problém. A nestěžují si ani nájemníci, pod jejichž byty žijí smažky, které denně v bytě vyhulí pytel marihuany. Sakra......teď mě napadá......pr oč by si měli stěžovat, když se pořád všichni usmívají. Zřejmě jsou šťastní  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 03.08.2020, 16:59 »

Nejsem úplně expert na ty větrníky, ale naposled jsme navrhovali takové ty s pomocným motorem, který se zapnul, když přestalo foukat.
Jo to je pak docela jiná píseň, tomu se asi nedá nic vytknout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.08.2020, 18:06 »

Hele, on svým přidaným vypinačem zasahuje do rozvodů jiného majitele. Elmer je tucham pro barak společný.
Revize společného zařízení, a naklady zaúčtovat majiteli bytové jednotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to řád preventivní údržby?
 Jak zavést a provádět účelnou preventivní údržbu se zaměřením zejména na elektrotechniku?
 Jaké číslo normy řeší údržbu elektroinstalace v panelových domech?
 Opravdu vyžaduje legislativa pro výměnu žárovky ve výš 2,4m dva pracovníky?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Jaké máte zkušenosti s udržbou bytových domů?
 Jak často se provádí údržba v nemocnicích?
 Existuje norma podle které by se dala provádět údržba a kontroly rozvoden?
 Která norma řeší ostranění prachu z rozvaděče?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 Přivítali byste také ve vaší údržbě strojového parku nový prediktivní systém?
 Je poviností vlastníka nemovitosti udržovat elektroinstalaci v bytech ?
 Je modifikace výrobních linek v průmyslu legální?
 Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu?
 Jak provádíte diagnostiku elektromotoru?
 Jaké jsou podmínky k provozování vlastní elektroúdržby v podniku?
 Kontrolní časovač údržby
 Lze zamáčknuté tlačítko v termostatu Euroster 2029 opravit?
 Jak BY se měla provozovat a revidovat privátní instalace z minulého tisíciletí?
 Jak eliminovat cvaknutí v jističi při zapnutí LED osvětlení?
 ABB repasuje nejen roboty, ale i kontroléry a ovládací panely
 Jak se využije digitální dvojče v údržbě?
 Čím promazat venkovní 230V zásuvku?
 Čím mazat plastové mechanické převody elektrických strojů a přístrojů?
 Co by měl vědět údržbář neelektrikář, než se pustí do výměny zásuvky?
 Kde najdete uplatnění pro vysokorychlostní monitoring ve své praxi?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.