Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?

<< < (4/6) > >>

Jan Franěk:
Citace: Peter Lovacký  13.07.2020, 07:52

By ma dosť zaujímalo, čo myslíte chlapi, že kde by nemusí. A to myslím tak, že kde ho norma nechce, a nie že kde všade chránič elektrikári odporúčajú
Bo keby šlo len o normu, tak podľa môjho by sa toho našlo asi dosť i na drevostavbe


Tak ještě jednou. PCH musí být na všech okruzích a to do max 300mA.  (norm)  Tedy nebavme se o tom kde nemusí být PCH (protože musí být všude) ale o tom, kde 300mA "stačí".
Zásuvky, světla a některé další okruhy mají ještě přísnější požadavek a to 30mA PCH.  (norm)

Osobně 300mA nepoužívám ani u sebe doma, ale rovnou nasazuji více 30mA PCH.

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Franěk  11.07.2020, 12:36

Opravdu plánujete 30mA proudové chrániče selektivní?

Spíš si myslím, že to bylo myšleno tak, že zůstane jakási selektivita s tím 300mA nad tím.

Citace: Jirka400  11.07.2020, 16:54

Abych upřesnil, jsem investor, ale s elektrofirmou mám veliké problémy - kabeláž je hotová ale k zapojení se jaksi moc nemají a jsou to jen samé výmluvy a hádání  - vybral jsem si špatně, ale to je na jiné povídání.

A nechcete napsat, odkud jste, že by se toho někdo z kolegů mohl zhostit a pomoct vám s tím. Je jasný, že poduk se v tom nepohybujete, tak z toho vypadnete a bude jednodušší si  to zapaltit než nastudovat, zvlášť pokud se jedná o jednorázovku.

Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  13.07.2020, 12:48

Tak ještě jednou. PCH musí být na všech okruzích a to do max 300mA.  (norm) 


Už som tu o 300mA dačo popísal, takže ma spokojne zaraďte medzi tých, o ktorých si myslíte že o 300vke na začiatku drevostavby vedia :)

Citace: Jan Franěk  13.07.2020, 12:48

Tedy nebavme se o tom kde nemusí být PCH (protože musí být všude) ale o tom, kde 300mA "stačí".


Hej, na toto som sa pýtal
Na situáciu, keď investor presne vie čo chce, jasne požiada projektanta i dodávateľa o štandard, že mu celkom stačí úplný základ podľa normy, tak prečo ho firmy tlačia do nadštandartu
Ja zvyknem také požiadavky ľudí čo veria platným normám rešpektovať

Že v čom je napr. z pohľadu normy pevne pripojený bojler v drevostavbe len cez 300mA nebezpečnejší jak ten cez 30mA?
Myslím bez tej vlastnosti chrániča 30mA, že môže zachrániť život pri priamom dotyku na fázu, bo ten pohľad norma čo viem tak nemá

Jan Franěk:
Jasně. Zjednodušeně se nechá říci, že do 300mA chrání před požárem (tedy může být i 100mA) a 30mA ještě navíc před úrazem (prosím neslovíčkařit - píšu zjednodušeně). Pak je samozřejmě otázkou zda rovnou nepoužívat pouze 30mA. Ale vždy to bude rozhodování mezi bezpečností a spolehlivostí. Pak můžeme spolehlivost řešit počtem PCH v instalaci, ale to zase pak srovnáváme investici/komfort a spolehlivost. Prostě je to otázkou mnoha různých priorit. Například pro mne je další spoj na N v sérii (u PCH 300mA) prostě rizikový. Raději použiji vedle sebe více PCH, aby se případný problém týkal menší části instalace.

Ale když se vrátíme k původnímu dotazu

Nějak se mi neche moc věřit, že tazatel elektrikář má tak malé znalosti ohledně PCH (teď nemluvím o znalosti normy na instalaci v objektech s rizikem požáru) a že nemá v ruce minimálně kopii projektu. Vůbec to vnímám dost rozpoluplně. Navíc se už dále neozývá. Kdyby alespoň napsal tu oblast kde bydlí, aby se mu mohl někdo ozvat a pomoci mu s tím. Tedy pokud o to opravdu stojí.

Petr Matuška:
Už bylo řečeno hodně. Potřebujete projekt, dokumentaci k rozvaděči včetně výrobního štítku. Pokud bude rozvaděč proveden jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-1, doložit že obsahuje jen prvky doporučené výrobcem nebo výpočet oteplení,  .... atd. Pak si najděte revizního technika a s ním se dohodněte co a jak.

Pokud bych ten rozvaděč osazoval, tak bych použil chránič S 300mA pokud možno typu A jako hlavní a za ním chrániče G 30mA typu A na zásuvky pro zařízení co nemají moc ráda vypnutí (třeba chladnička) a na světelné okruhy  a nezpožděné 30mA typu A na to ostatní. V podstatě už by bez chrániče nemělo být nic. Snad jenom pevně připojené spotřebiče jako je zásobníkový boiler, který má doplňující pospojování.

Neřeším tady přepěťovky, pospojování, napojení na základový (obvodový) zemnič, hromosvod a další věci, co do projektu patří.

Aby se všechno vyprojektovalo a pak provedlo a zapojilo pořádně, chce to spoustu znalostí a zkušeností.

Svěřte odborné záležitosti dobrým odborníkům, vyplatí se to.