Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
Pavel Horský:
Citace: Vítězslav Žák 09.07.2020, 11:07
VV si tvořit nedovolím :D prostě závada, i když si z praxe většina z nás umí určit, pokud to není něco speciálního, že venku nedám zásuvku s IP20 apod.
Spousta dobrodruhů určí venku AD4 a jsou pak schopni napsat do revizní zprávy, že jsou venku prostory zvlášť nebezpečné.
Stejně tak je mimo rozlišovací schopnost velké skupiny revizních techniků, jaké osoby se budou po objektu pohybovat a v jakém množství, zda je snadný únik a nebo není atd. atd.
Bez komise si kolikrát já sám netroufnu určit všechny vlivy od stolu a to se v protokolech VV válím docela často.
Pokud se pak někdo bije do prsou, jak umí vytvořit protokol VV u bytu a nebo RD, je to úsměvné. Ale když pak někdo začne tvrdit, jak vypleskl bez problému VV např. ve zdravotnictví, zemědělství a průmyslu...... .to už jde smích stranou a začínám se klepat.
Proto píši, když pak vidím větu, že si RT určil sám VV pro potřeby revize, hned vím, s kým mám tu čest.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 09.07.2020, 15:22
Pokud vím tak ano.
O jeho výjmečnosti svědčí, že jeho jméno tady někdo furt maže.
To, že právnickou fakultu jako elektroinženýr dokončil, tak to tam najdeme také.
Citace: Pavel Horský 08.07.2020, 11:39
Doporučuji prostudování tohoto odkazu: https://www.....cz/co-splnit
A najdeme tam odpověď i na otázku položenou v tomto vlákně. V tabulce o dokumentacích je to přehledné a zcela jasné. Najdeme tam i jeho původní užitečný blog. Na příklad jak na PVV v roce 2020,.....ten www není jen pro projektanty, ale velice užitečný nejen pro RT, ale i pro firmy elektro a provozovatele. Prostě Technická knihovna elektrotechnik a.
Navigace
[0] Index zpráv