Jak zapojit napájení GSM klíče Wiapest přímo z brány když ona nemá výstup?
Nevěděl:
Mám GSM klíč WIAPEST (na otevírání brány mobilem) https://wiapest.cz/kategorie/gsm-klic/ a bránu mhouse. Údajně by ten GSM klíč měl jít připojit přímo do brány bez napaječe, protože snese až 30V stejnosměrných i střídavých. Na gsm klíči jsou 4 svorky - 2x napájení, 2x relé.
Našel jsem svorku na ovládání brány to mám, ale nemůžu najít napájení. Potřebuji 12v nebo 24v na ten GSM klíč. Psal jsem výrobci a údajně tady ta brána nemá výstup napětí. Že by se to nějak dalo udělat ale že mi nedoporučují do toho zasahovat a mám si koupit napaječ https://wiapest.cz/produkt/si…j-230v-na-12v-0-67a-s-vyvody/
Napáječe doma mám, takže o peníze nejde, ale chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte zkušenost že by se to dalo někam připojit na ty svorky, nechce se mi věřit, že by to nešlo a přijde mi to lepší než tam mít napáječ.
Miroslav Minařík:
Citace: Nevěděl 26.06.2020, 12:30
Psal jsem výrobci a údajně tady ta brána nemá výstup napětí. Že by se to nějak dalo udělat ale že mi nedoporučují do toho zasahovat a mám si koupit napaječ https://wiapest.cz/produkt/si…j-230v-na-12v-0-67a-s-vyvody/
Přesně jak vám psali. Pokud brána nemá k tomu určený výstup, chcete po diskutujících neoficiální bastl. A od toho jsou jiná fóra.
Peter Munka:
Na svorkach, ktore su volne pristupne, ziadne napajanie nie je - ako vam pise vyrobca.
Samotna brana ma nejaky zdroj zabudovany, ak si na to trufate a nebojite sa straty zaruky, poziaru, urazu elektrinou, zhorsenia funkcnosti, je mozne identifikovat napajaciu cast po odkrytovani. Potom :
- zmerat napatie
- overit rezervu v prudovom zatazeni (GSM modul moze mat velke spicky)
- dobastlit tam najlepsie cez poistku vystup najania
Stale je tam riziko nedorzania izolacnej vzialenosti / elektrickej pevnosti medzi castami s 230V a povedzme 24V. GSM modul a existujuce bezdrotove ovladanie mozu trpiet aj na vzajomne rusenie.
Jiří Schwarz:
Pokud byste to chtěl "bastlit", je třeba ohlídat ještě jednu věc - aby výstupní kontakt relé byl. tzv. bezpotenciálov ý, tedy aby nebyl spojen s napájecím rozvodem.
Pokud by to nějak spojeno bylo, hrozí v lepším případě že to nebude fungovat, v horším i nějaké poškození
Martin Procházka, Slaný:
Jak již bylo řečeno, každým bastlením ztrácíte záruku a veškerá (ne)funkčnost výtvoru jde za Vámi. Je to Vaše rozhodnutí.
Vidím, že nejste moc znalý v elektrotechnic e (bez urážky), takže bych asi šel cestou, že bych dokoupil k pohonu zálohovací modul, kde je 24V Pb akumulátor a píchnul GSM ovládání přímo na něj. Tím byste získal i plnou zálohu pro případ výpadku napájení. ;)
Zároveň by akumulátor bez problémů pokryl odběrové špičky GSM ovládání (z toho důvodu bych byl také velice opatrný s připojováním přímo ke zdroji pohonu).