Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?  (Přečteno 6679 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 24.06.2020, 23:42 »

Nejmenovaná větší firma nám v podniku zapojovala rozvaděč v přístavbě a koukal jsem, že používají kombinaci pevných vodičů a slaněných, na konci s nalisovanou dutinkou. Typicky N vodič - přívod je 5x10 - fázové vodiče jdou přímo na hlavní vypínač, PE vodič přímo na PE svorkovnici a N vodič jde na první chránič a odsud jde slaněný vodič na další chránič atd. Pominu, že by bylo možná lepší dvojdutinku a mít tak ve svorce pouze "jeden" vodič.
Rozvaděč má štítky, revize, plány ... nechci to nijak rozporovat nebo dělat chytrýho (to se u nás ani nenosí),  zajímá mne to pro doplnění "vzdělání",  jelikož mistr na škole nám vždy říkal, že jak jednou uvidí kombinaci slaněného a pevného vodiče pod jedním šroubkem, udělá nám z p..ele tunel pro euroexpres.

Je to takhle pro vás přijatelné, nebo lepší vodič přivést do svorkovnice a odtud na jednotlivé chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.06.2020, 08:50 »

Dokud budou nejmenované firmy, tak se z toho marastu nedostaneme...
V dnešní době, kdy existuje nepřeberné množství připojovacích adaptérů, jističe a chrániče s dvoukomorovou svorkou, je to projevem amatérismu.
Profík by to alespoň prosmyčkoval bez přerušení, kdyby neměl v kapse vhodnou svorku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2020, 08:57 »

Hodně velký amatérismus.
V případě, který popisujete, by měla být svorkovnice N a z ní vyvést vodiče CYA k jednotlivým chráničům. Ty samozřejmě opatřit na koncích dutinkami.
A nebo CY ukončit ve zdvojené RSA a odsud vyvést CYA pro nasmyčkování chráničů dvojitou dutinkou.
Způsobů je několik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.06.2020, 10:12 »

Laněný a plný vodič pod jedním šroubem je dosti neodborné - nezle zajistit pro oba vodiče dostatečný přítlak.
Laněný a plný vodič v jedné dutince je to samé, možná řešení jsou:
1) vhodný výběr vodičů (použití dvojdutinky je u laněných samozřejmé)
2) prvky vhodné pro toto připojení (tuším Schneider má toto v nabídce)
3) vhodná doplňková svorka pro daný jistič nebo chránič
4) vhodná svorkovnice, která poslouží jako rozmezí pro druhy vodičů

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.06.2020, 11:19 »

A neslúži správne zvolená a správne osadená dutinka práve na to, aby mal lankovodič na konci v mieste svojho pripojenia také vlastnosti, ktoré sú čo najpodobnejšie plnému vodiču?

Kebyže nie, tak to máme ku plnému a lankovému vodiču ešte dajaký ďalší druh, napr. že  poloplný, či lankotuhý?

Si nerobím srandu, ale aká výsledná vlastnosť ohybného vodiča sa má dosiahnuť práve dutinkou?
Podľa môjho sa má pomocou dutinky dosiahnuť pevné spojenie dvoch materiálov dovolených prierezov s podobnými mechanickými vlastnosťami, podobne jak je to napr. pri očku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.06.2020, 11:29 »

Asi záleží také na tom, jestli výrobce toho přístroje, konkrétně té svorky na něm, umožňuje takovou kombinaci. Záleží na konstrukci svorky. Osobně bych to takhle ale neudělal ani kdyby to výrobce umožňoval. Návodům výrobce věřím jen do úrovně zdravého rozumu, pak už to považuji spíš za konkurenční boj kde jde rozum stranou.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.06.2020, 11:58 »

A neslúži správne zvolená a správne osadená dutinka práve na to, aby mal lankovodič na konci v mieste svojho pripojenia také vlastnosti, ktoré sú čo najpodobnejšie plnému vodiču?
Polopaticky se to chová asi jako normální a pérová podložka.
Už jste někdy jistě měl vyndanou dutinku ze svorky a porovnal s čerstvě zalisovanou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 25.06.2020, 13:17 »

Myslím že více vyjádření k té prasárně není potřeba.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 25.06.2020, 14:39 »

Laněný a pevný v jedné dutince je při běžných ručních lisovacích nástrojích (do jednociferných tun lisovacího tlaku) hrubá provozní závada.
Stačí vzít mírně sevřené kleště a silně zatlačit na kraj dutinky při tahu za drát a stáhnete ji z obou vodičů. To se u slaněného vodiče dutinky správného průřezu a správných nevypráskaných kleští nepodaří (bez srolování nebo roztržení dutinky).
Výrobce dutinek jasně určuje, že jsou určeny pouze pro slaněné vodiče.

Pro pevné a sektorové vodiče jsou určeny speciální neizolované silnostěné trubičky pro speciální lisovací nástroje vyvíjející tlaky desítek tun. A používají se jen jako spojky, kabelová oka, nebo bimetalické spojky pro spoje Cu-Al. Neviděl jsem je pro průřezy slabší než 6mm2.


Sólo jeden laněný vodič v dutince a pevný vodič v jedné svorce možný je, pokud to výrobce jističe ve speciální svorce dovoluje (pro dva shodné průměry a jen v povoleném rozsahu průměrů ).

Některé jističe (např Schneider ACTI9 ) mají tandemové svorky nad sebou, se dvěma dírami a jedním šroubkem, kde se pokud se nepletu tato kombinace umožňuje i pro rozdílné typy vodičů a rozdílné průměry (opět v povoleném rozsahu). Obdobně je to se svolením výrobce možné i u dvojitých klecových nebo dvojitých pushin svorek některých přístrojů.

Popisované provedení klidně zkritizujte, nemá v zařízení co dělat. Říká se tomu hrubá technologická nekázeň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Bohusik
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.06.2020, 14:55 »

Proto jsou na trhu přístroje s dvojitou svorkou.

* Svorky.pdf (69.75 KB - staženo 216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.06.2020, 14:57 »

Laněný a pevný v jedné dutince je při běžných ručních lisovacích nástrojích (do jednociferných tun lisovacího tlaku) hrubá provozní závada.

Jjj, presne toto jak prvé napadne každého keď si prečíta otázku témy


Sólo jeden laněný vodič v dutince a pevný vodič v jedné svorce možný je, pokud to výrobce jističe ve speciální svorce dovoluje (pro dva shodné průměry a jen v povoleném rozsahu průměrů ).

... a toto jak druhé keď  si pozrie ďalší text v otázke... a o tom druhom som písal o 11:19 Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100