Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm?

(1/2) > >>

Žvak Petr:
Elektrikář - údržbář jsi ve svém novém domě udělal elektroinstala ci.
Klobouk dolů, jakým profi způsobem to udělal. Až na přívod - použil CYKY J 4x 6mm2.
Na moje argumenty, že nejmenší průměr vodiče PEN v TNC může být 10mm2 stále tvrdí, že
proudové zatížení v zemi tohoto kabelu je 57A a navíc má kolem domu připravený na hromosvod zemnič a ten je připojený jak k RE u pilíře( který je asi 10m) i k HR a tím
vlastně páruje PEN v přívodním kabelu a jistič před elektroměrem je B25A/3.

Jirka Š. Svejkovský:
Ten přívod je za elektroměrem?
Je kratší,  než 15 m?

Pak smí být 4x6.

Milan Hudec:
Proud se rozdělí cca 1/4 ve prospěch pásku.
Pro jeho životnost to však prospěšné moc nebude.
Typ.případ pro použití pásku z antikora.

Žvak Petr:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.06.2020, 09:18

Ten přívod je za elektroměrem?
Je kratší, než 15 m?

Pak smí být 4x6.


Vzdušnou cestou 13m, skutečně 18m.

Jan Franěk:
Osobně se domnívám, že je úplně jedno kolik kabel CYKY 4x6 v zemi snese (pochybuji i o jeho hodnotě, vzhledem k délce a uložení). Je jasně předepsán minimální průřez vodiče PEN. Výjimka se dle mého týká jen bytových domů a musejí být navíc splněny určité podmínky. Za mne je to prostě a jednoduše špatně, beze všech tanečků okolo. Klidně vymyslím 10 dalších důvodů proč by to mělo/mohlo stačit, ale norma dle mého hovoří celkem jasně.