Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?

<< < (3/4) > >>

Peter Munka:
Mne tvrdi revizak elektro jedno a poziarna technicka druhe :
revizak sa pytal, kde je nudzove osvetlenie schodista, pretoze bolo v projekte z roku 1968. Dal som to zdemontovat, bolo to komplet nefunkcne minimalne 20 rokov. Vraj nad 50 bytov musi nieco nudzove byt.
Poziarna technicka nasla ako jedinu zavadu len kvetinace v unikovej ceste.

Jan Franěk:
Téma není jestli nouzáky ano nebo ne, ale zda mohou být tím co zvedá spotřebu. Už jsem se dobrali k tomu, že ano.

Přemýšlím zda budem při vadném akumulátoru spotřeba 9W, nebo více, či méně.  Počkám si na výsledky měření, pokud se tazatel o ně  námi podělí.

Václav Třetí:
Tazatelem zmíněné svítidlo je osazeno zářivkovou trubicí 9W, má svítit jednu hodinu, z toho lze odvodit, jaká je k tomu třeba zhruba akumulovaná energie. Informace o spotřebě kompletního svítidla ve Stand-By stavu ani při nabíjení vybitého akumulátoru jsem z technických parametrů udávaných výrobcem nezjistil. Takže vše můžeme pouze odhadovat, jinak je třeba měření na místě. S ohledem na účinost akumulátoru, nabíječe i měniče lze odhadnout, že to bude jistě více než 9Wh v případě plně vybitého (dobrého) akumulátoru. V případě vadného akumulátoru záleží na "chytrosti" nabíječe a skutečném stavu akku.

Honza Formánek:
Jak už napsali ostatní, po takové době jsou baterky ve většině svítidel kaput.

Jinak k problematice nouzového osvětlení pár drobností, protože se v tom dost chybuje. Umístění svítidel je v první řadě záležitost Požárně bezpečnostního řešení, ve druhé řadě záležitost dodržení ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838.

Ale jakmile nouzové osvětlení (resp. nouzové únikové osvětlení podle EN 1838) je, tak se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. Tím pádem se u něj provádí nejen běžná revize elektrického zařízení, ale hlavně 1x za rok kontrola provozuschopno sti nejen podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.
A tahle kontrola a) není jen o tom, že necháme svítidla hodinu svítit a za b) musí být prováděna držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v PO podle § 11 zákona o požární ochraně.

František Šohajda:
Citace

A tahle kontrola a) není jen o tom, že necháme svítidla hodinu svítit a za b) musí být prováděna držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v PO podle § 11 zákona o požární ochraně.

ANO! Toto je to ,  o co nám jde a musíme mít od toho "lejstro"....Nestačí pravidelná RZ!
Kontrolu provozuschopno sti těchto svítidel dali zákonem do odborvné způsobilosti v PO!!
Nevím jak laik v elektrotechnic e je bude zkoušet??Hlavně že bude mít OZ v PO!! (dance)
Samozdřejmě to může být i revizák, který má tyto zkoušky v PO, ale takového zatím neznám! ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana