Autor Téma: Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?  (Přečteno 7272 krát)
Jan Judl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.06.2020, 12:45 »

V bytovém domě s osmi nouzovými svítidly Fulgur Gamma 325LP 9W se nám spotřeba od jejich namontování v r.2012 postupně navyšuje. Mysleli jsme na černý odběr, ale ten se neprokázal a po odpojení nouzových světel se spotřeba vrátila do normálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.06.2020, 16:40 »

Zapojte svetla cez jednofazovy elektromer na DIN listu v sirke jedneho modulu, to zvladne kazdy elektrikar. Potom staci sledovat spotrebu len na tomto okruhu.
Vseobecne : kazda spotreba sa premeni v konecnom dosledku na teplo, toto je cisto nudzove svetlo, normalne nesvieti. Nejaka spotreba nad ramec minimalnej sa musi prejavit oteplenim, najskor NI-CD alebo NI-MH akumulatora vnutri, pripadne zdroja.
Videl som nuzdove svetlo, ktore pouzivalo bezne trafo, nie spinany zdroj, tam by sa dali uvazovat straty kvoli chodu naprazdno. Vydrzia po vypadku svietit 1 hod, ako deklaruje vyrobca ? Ak nie, potom odchadza akumulator a jeho neustale dobijanie moze aku taku spotrebu spravit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #2 kdy: 18.06.2020, 21:48 »

Podle mého názoru, by příkon toho nouzového svítidla neměl přesáhnout 1W, když nesvítí, tj. celkem 8W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 18.06.2020, 22:54 »

Dovolím si trochu typnout. Nouzáky se nekontrolují a v několika z nich odešel akumulátor, nebo elektronika. Pak můžete zapomenout na "udržovací" spotřebu, ale musíte počítat s tím, že se elektronika snaží stále něco tlačit do akubloků, ale ty se chovají jen jako stálá zátěž, aniž by si něco ukládaly. Z odhadovaného 1W (myslím že spíš 1,5-2W) se to může klidně vyšplhat na desítky watů.

Nicméně se nedomnívám, že by to bylo v tomto počtu tak znát na celkové spotřebě domu. Pokud tomu tak je očekávám, že jste přehlédli nějaký černý odběr. Někdy se to opravdu velmi těžko hledá. Už s tím mám nějakou zkušenost. Myslím že měření proudu po jejich opětovném zapnutí, musí prozradit více. I když tím hledáním jste černoodběratel e varovali a ten může na chvilku "dát pokoj".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.06.2020, 23:18 »

Taky mi přijde, že za těch 8 let už jsou akumulátory po smrti, a zdroje svítidel se je trvale snaží vzkřísit. Jestli si to při tom bere těch 9 W, tak 8x9x24x365=631 kWh, a to už bude na spotřebě společných prostor docela znát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.06.2020, 23:49 »

Jj.
Tyhle vymoženosti šíleně prodražují provoz spol.prostor.
Nevím kolik zachrání zlomených nohou na schodištích, ale jen výroba baterií zkrátí život hodně lidem.
Panelák 12 poschodí, 30ks svítidel, náklady na pořízení a montáž kolem 150 000-.
Baterie se mění cca po třech letech, plus nějaké to svítidlo jemuž odejde elektronika+revize je dalších 40 000-/3roky pokud má být systém v pořádku.
To ti pardon kreteni co to vymýšlí neví, že dnes každý nosí v kapse mobil, který je schopen rozsvítit na těch pár kroků/minut.
Nebo žijí v představě, obrovského množství evakuačních požárů v noci, strašná představa žít v takových představách tanecek
Na tuto bezpečnost vykoupenou jakoukoli cenou jednou vymřem.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 18.06.2020, 23:56 »

Taky mi přijde, že za těch 8 let už jsou akumulátory po smrti, a zdroje svítidel se je trvale snaží vzkřísit. Jestli si to při tom bere těch 9 W, tak 8x9x24x365=631 kWh, a to už bude na spotřebě společných prostor docela znát.

Máš jako vždy pravdu. Přehlédl jsem těch 12 let. Pokud odešlo všech 8ks nouzáků, což lze předpokládat se 100% jistotou a elektronika by tlačila těch 9W (tím si nejsem jist) do baterek po 24h a 365dní v roce, není to tak úplně málo a znát by to bylo.  NIcméně víme jen že se spotřeba navyšuje, ale vlastně ani nevíme o kolik se tak stalo.

Docela rád bych pak četl zda bylo provedeno měření, s jakým výsledkem a jestli se to změnilo a o kolik po výměně těch akumulátorů, případně elektroniky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.06.2020, 00:04 »

že dnes každý nosí v kapse mobil, který je schopen rozsvítit na těch pár kroků/minut.
Nemluvě o magorech, kteří si jako já na půlnoční venčení psa berou tříbuřtovku Maglite (LED, 200 lm)  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.06.2020, 05:13 »

Decentralisova né systémy nouzových světel trpí na akumulátory. Prakticky nikde není po několika létech systém funkční více jak několik minut. Nynější zkušenost - nedávno jsem kontroloval nouzáky v několika sedmiletých objektech, ani v jednom jsem nenašel svítidlo, které by svítilo více jak 15 min.

 Velkou výhodou centrálních systémů bývaly nalévané akumulátory NiFe, které měly životnost 20 a více let. Záleželo na údržbě, ta měla ovšem výhodu ve snadné dostupnosti článků a centrální akumulátorovně . I při použití klasických (tedy neúsporných) žárovek 24V/15 nebo 25W svítívaly nouzáky i po mnoha létech v sokolovnách, kulturních domech, kinech a divadlech několik hodin. Nabíjení nebývalo automatické ani se nedobíjelo trvale malým proudem. To bývalo na starosti údržby nebo správce, takže se neplýtvalo energií ani nevyvařovaly akumulátory zbytečným kozervačním proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 19.06.2020, 09:52 »

Podle mého názoru, by příkon toho nouzového svítidla neměl přesáhnout 1W, když nesvítí, tj. celkem 8W.
Jinak je potřeba vyměnit baterii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.06.2020, 10:00 »

Mne tvrdi revizak elektro jedno a poziarna technicka druhe :
revizak sa pytal, kde je nudzove osvetlenie schodista, pretoze bolo v projekte z roku 1968. Dal som to zdemontovat, bolo to komplet nefunkcne minimalne 20 rokov. Vraj nad 50 bytov musi nieco nudzove byt.
Poziarna technicka nasla ako jedinu zavadu len kvetinace v unikovej ceste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 20.06.2020, 12:19 »

Téma není jestli nouzáky ano nebo ne, ale zda mohou být tím co zvedá spotřebu. Už jsem se dobrali k tomu, že ano.

Přemýšlím zda budem při vadném akumulátoru spotřeba 9W, nebo více, či méně.  Počkám si na výsledky měření, pokud se tazatel o ně  námi podělí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.06.2020, 21:56 »

Tazatelem zmíněné svítidlo je osazeno zářivkovou trubicí 9W, má svítit jednu hodinu, z toho lze odvodit, jaká je k tomu třeba zhruba akumulovaná energie. Informace o spotřebě kompletního svítidla ve Stand-By stavu ani při nabíjení vybitého akumulátoru jsem z technických parametrů udávaných výrobcem nezjistil. Takže vše můžeme pouze odhadovat, jinak je třeba měření na místě. S ohledem na účinost akumulátoru, nabíječe i měniče lze odhadnout, že to bude jistě více než 9Wh v případě plně vybitého (dobrého) akumulátoru. V případě vadného akumulátoru záleží na "chytrosti" nabíječe a skutečném stavu akku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.06.2020, 11:42 »

Jak už napsali ostatní, po takové době jsou baterky ve většině svítidel kaput.

Jinak k problematice nouzového osvětlení pár drobností, protože se v tom dost chybuje. Umístění svítidel je v první řadě záležitost Požárně bezpečnostního řešení, ve druhé řadě záležitost dodržení ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838.

Ale jakmile nouzové osvětlení (resp. nouzové únikové osvětlení podle EN 1838) je, tak se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. Tím pádem se u něj provádí nejen běžná revize elektrického zařízení, ale hlavně 1x za rok kontrola provozuschopno sti nejen podle § 7 vyhlášky o požární prevenci.
A tahle kontrola a) není jen o tom, že necháme svítidla hodinu svítit a za b) musí být prováděna držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v PO podle § 11 zákona o požární ochraně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 21.06.2020, 13:59 »

Citace
A tahle kontrola a) není jen o tom, že necháme svítidla hodinu svítit a za b) musí být prováděna držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v PO podle § 11 zákona o požární ochraně.

ANO! Toto je to ,  o co nám jde a musíme mít od toho "lejstro"....Nestačí pravidelná RZ!
Kontrolu provozuschopno sti těchto svítidel dali zákonem do odborvné způsobilosti v PO!!
Nevím jak laik v elektrotechnic e je bude zkoušet??Hlavně že bude mít OZ v PO!! tanecek
Samozdřejmě to může být i revizák, který má tyto zkoušky v PO, ale takového zatím neznám! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.06.2020, 15:07 »

ANO! Toto je to ,  o co nám jde a musíme mít od toho "lejstro"....Nestačí pravidelná RZ!
Kontrolu provozuschopno sti těchto svítidel dali zákonem do odborvné způsobilosti v PO!!
Nevím jak laik v elektrotechnic e je bude zkoušet??Hlavně že bude mít OZ v PO!! tanecek
Samozdřejmě to může být i revizák, který má tyto zkoušky v PO, ale takového zatím neznám! Mrknutí

Nevím odkud jste a jestli se to tu smí, jinak bych vám jako začínající OSVČ nabídl své služby. Já jsem OZO a momentálně přemýšlím, jestli si ještě na poslední chvíli udělat E4. Čistě tak nějak z obchodních důvodů. Takže možná budu na chvíli OZO a RT.  Škleb

Pravidelná RZ nestačí, protože nouzové osvětlení není jen EZ, hlavně je to PBZ.
Prakticky tuto kontrolu nikdy nemusel dělat RT, ale od 1.1. 2018 ji musí dělat OZO nebo TPO. Je to výsledek sporu, který se dostal až před Nejvyšší soud. Tzn. nikde v zákoně to není takto napsáno, ale je to současný výklad zákona. (V mnoha směrech problematický, takže se dá čekat, že v budoucnu se to před tím Nejvyšším soudem objeví.)

Pro kontrolu provozuschopno sti nejsou potřeba elektrotechnic ké znalosti, stačí přístup k EN 50172, umění číst a schopnost chápat psaný text.
Ať to tu nikdo nebere osobně, ostatně špatní RT se tu kritizují běžně, ale s těmito kontrolami od RT mám hrozné zkušenosti. Každou chvíli se hádám o zaplacení, protože "dělal nám to tu roky RT a všechno bylo v pořádku a vy tu píšete, že to není provozuschopné".
Nejobvyklejší postup totiž je "cvaknu jističem označeným NO a po hodinu to zkontroluji". Jenomže tím za a) přehlédnu dost zásadní závadu a za b) nedodržím postup kontroly podle normy. Další věc je, že RT často neumí udělat správně doklad o kontrole, jehož podoba je ve vyhlášce o požární prevenci.
Ale abych byl fér, stejně blbě tu kontrolu samozřejmě zvládne také nejeden OZO. I tam se to packaly jen hemží. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.