Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 18.06.2020, 10:52
V obvodu osvětlení a běžných zásuvek v pokojích bych problém neviděl při předjištění 6 a 10A a použití standardních průřezů.
Pokud by se v podkroví vyskytovaly spotřebiče jako boiler a nebo celoelektrický sporák (a popř. další kuchyňské výkonné spotřebiče) - tam bych řešil zvýšení průřezu a nebo uložení vedení pro tyto okruhy mimo prostor s izolací.
Na problém je třeba se dívat komplexně, zapojení průřezu 4 mm2 do většiny dnešních typů zásuvek je téměř nemožné, výrobce s tím nepočítá a kvalita zapojení bude problematická. Přívod pro boiler a sporák bych doporučil udělat průřezy 4 mm2, v těchto případech je oteplení kabelu dlouhodobější a vyšší než u ostatních okruhů.
Pane kolego, asi jste v úžasné kondici, ale uvažovat nějaké dlouhodobější vyvařování v místnosti, kde je teplota oněch cca.40° vyžaduje velké odhodlání (dance)
Václav Třetí:
Pokud je podkroví dobře zaizolované, tak tam nebývá běžně 40°C. Jsou samozřejmě podkroví RD různá. Pouze s ložnicemi a dětskými pokoji a nebo také jako kompletní byt vybavený i kuchyní a v té se obyčejně vaří. Pokud přijdou horké letní dny, tak je 40°C všude s vyjímkou sklepa (ten ovšem mnoho zejména novějších domů nemá).
K jistění světelných a zásuvkových obvodů: Mám jak doma tak i na chalupě většinu zásuvkových okruhů jištěných záměrně 10A a nikdy s tím nebyly potíže, přestože máme několik vysavačů, nejsilnější má 1100W a jističe nepadají. Problém obvykle není v jističi 10A, ale v počtu spotřebičů, které běží na stejném okruhu v okamžiku zapínání vysavače. Stejně tak používám pro světelné okruhy jistění 6A. Vždyť příkon přes 1300W na světelném okruhu není běžně potřebný ani při použití klasických žárovek, natož dnes, kdy spotřeba osvětlení klesla díky různým úsporkám na 1/5 až 1/10 příkonu žárovek.
Peter Munka:
Mne OEZ istic 10A / char B stary asi 10 rokov pada, ked pouzijem 1300W vysavac ETA, s triakovym regulatorom. Musim dat na minimum, postupne zvysit, ked zacnem s maximom, spolahlivo zhodi istic. Porucha vo vysavaci nie je, regulator funguje. Dalsie spotrebice zapnute nie su, skusal som aj zasuvky na roznych fazach, presne z toho dovodu.
Lukáš Láryš:
Citace: Jan Franěk 18.06.2020, 05:31
Je to obdoba uložení ve vatě, nebo jiném izolačním materiálu. VIz ČSN.
Foukaná celulózová izolace je jedna z nejkvalitnější ch izolací vůbec, je to dáno hlavně tím, že zaplní každou mezeru, což je veliký rozdíl oproti minerální izolaci, kdy je kolem kabelu vždy nějaká volné místo.
Mám v paxi odzkoušeno, že CYKY 3x2,5 pro bojler (2kW) uložený v téhle izolaci se bez problémů zahřeje na 45°C a nezáleží na venkovní teplotě.
Hodně záleží na umístění kabelu v izolaci, pokud je uprostřed třiceticentime trové vrstvy, tak se bude zahřívat úplně jinak, než na kraji.
Spolupracuji s firmou, která se zabývá pouze foukanýni celulózovými izolacemi a tyhle situace jsem už řešili mnohokrát. Ideální řešení je mít v izolaci jen to co tam musí být, vše ostatní tahat jinudy, což se v paxi dost blbě řeší.
Peter Lovacký:
Sa kus divím že pre podobné situácie okolo oteplenia tu nikto neuvažuje s ističom 13A/3x2,5/3kW i viac ... asi staré zvyky :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana