Oliver Mička:

Čo hovoríte na kombináciu CYKY káblov (bez chráničky) s fúkanou celulózou v podkrovi bez možnosti vetrania kde je cca 60°C v lete. V novostavbe.

Patrik Dedík:
Podla mna to tak moze byt. Fukana celuloza by mala byt nehorlava a aj keby CYKY kable su urcene na a do horlaveho povrchu. V tom podkrovi su nejake zasuvky? Svetla? Mozno by som dal mansie istenie pripadne, ale aj tak si myslim ze sa nebude stale vyuzivat plny vykon istica takze zamna v pohode.

Václav Třetí:
Dle výrobce je nehořlavá, zabraňuje šíření plamene. Co se týká uložení kabelů CYKY by neměl vznikat problém, snížení hodnoty jištění nebo zvýšení průřezu o jeden stupeň bych doporučil s ohledem na stárnutí kabelů (alespoň pro exponované okruhy, u kterých lze předpokládat dlouhodobější provoz s vyšším zatížením),  protože nebudou mít odvod případného vzniklého tepla.

Jan Franěk:
Neměl by být problém. U většiny CYKY kabelů, je maximální dovolená teplota 70°C. Ale tento kabel bude v celuóze a vedro z podstřechy uvnitř té izolace nebude tak velké. Stejně jako kolega Václav III bych doporučil ohlídat si dovolené zatížení kabelu, vzhledem k jeho uložení do izolace, kdy tento kabel nemá šanci "zbavit se tepla" a snížil bych předjištění. Jinak by tomu nemělo nic bránit. Obzvlášť pokud jde o světelné obvody. kdy se bavíme o velmi malých zátěžích, kdy jsou tyto kabely dosti nad-dimenzovány. Je to obdoba uložení ve vatě, nebo jiném izolačním materiálu. VIz ČSN.

Jirka Š. Svejkovský:
Při uložení do izolační stěny a při okolní teplotě 55 °C je kofouš asi 0,6. Pro CYKY 1,5 to vychází na 7,8 A (SICHR). Uložení jednotlivě (ne ve svazku).

Pro CYKY 2,5 je to 10,7 A.

Pro světla bych proto zvolil 2,5 mm s předjištěním 10A nebo 1,5 mm a 6A.