eDEHN#29: Parametry svodičů přepětí SPD typu 2 a 3
Peter VoltElektro:
Premýšľam nad situáciou popísanou v čase videa 21:50 - rozdelenie bleskového impulzu s prúdom 200kA pri zásahu - 100kA do zeme a 100kA z uzemňovača hore cez rozvádzač do vedenia smerom ku transformátoru . Na obrázku je SPD 3P+N, kde každá vetva zvládne 25kA čo je spolu 100kA.
Uvažujme ostrovný FV systém s DC rozvodom, s uzemneným záporným pólom z DC rozv.skrine do MET. Podľa toho, čo bolo vyššie popísané, tak pri 200kA blesku tiež pôjde 100kA impulz z uzemňovača hore do DC rozvodnej skrini. Keď by sme potom chceli ochrániť spotrebiče napojené na túto DC rozvodnú skriňu musíme v rozv.skrini použiť SPD ktorý podporuje až 100kA ?
Jiří Schwarz:
U FVE zodpovědný projektant hledá spíše takové řešení, aby nemusel předpokládat přímý zásah zařízení nebo rozvodu bleskem, tedy že to umístí do ochranného prostoru oddáleného hromosvodu.
Jan Hájek:
Citace: Peter VoltElektro 27.08.2022, 12:03
Uvažujme ostrovný FV systém s DC rozvodom, s uzemneným záporným pólom z DC rozv.skrine do MET. Podľa toho, čo bolo vyššie popísané, tak pri 200kA blesku tiež pôjde 100kA impulz z uzemňovača hore do DC rozvodnej skrini. Keď by sme potom chceli ochrániť spotrebiče napojené na túto DC rozvodnú skriňu musíme v rozv.skrini použiť SPD ktorý podporuje až 100kA ?
No to právě nee. V případě ostrovního systému, pokud máte izolovaný hromosvod, tak svodič bleskových proudů nepotřebujete, bleskový proud neopouští lokální uzemnění do distribuce. Ale .....
pokud je z domu napojené čerpadlo ve vrtu, tak to asi všechno půjde tam.
pokud je z objektu napojen jiný objekt s jinou zemí, tak to asi všechno půjde tam.
pokud bude FVE na poli dál od objektu, tak to asi všechno půjde tam.
atd.
Jak píše Jirka Schwarz, chce to kvalitně promyšlený projekt.