Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Milan Hudec:
Konkrétně jak se u jednoho z primárů dojde k hodnotě cca 86% závitů?
Fuk Tomáš:
Na primární vinutí “svislého” trafa je přivedeno napětí 1,5 Uf, a 1,5/√3 = 0,866.
Václav Třetí:
Ryze americká záležitost. Obdobné zapojení používají i na sekundáru distribučního trafa a říkají tomu High Leg (delta). Výstupní napětí jsou pak 2 x 120V, 1 x 208V a 3 x 240V. Dnes se už používá velice zřídka. Také v tomto zapojení platí pro transformovaná napětí vztah 240V x 0,866 = 208V a fázový posuv je 90° (proti 2 x 120V)
Martin Kurka:
Neboť odmocnina ze 3 lomeno 2 je cca 0,866.
Stavíte si soukromou měnírnu pro střídavou trakci na dvojkolejné trati v kopci nebo na jednokolejné v dolíku či na vrcholu kopce?. Nebo potřebujete s jednofázového motorku dostat větší výkon a budete jej napájet dvoufázově?
Milan Hudec:
Citace: Martin Kurka 16.06.2020, 12:37
Neboť odmocnina ze 3 lomeno 2 je cca 0,866.
Stavíte si soukromou měnírnu pro střídavou trakci na dvojkolejné trati v kopci nebo na jednokolejné v dolíku či na vrcholu kopce?. Nebo potřebujete s jednofázového motorku dostat větší výkon a budete jej napájet dvoufázově?
Možná mě nápad zkopnete celý.......
Potřebuji z 3fáz centrály napájet dva 1f spotřebiče, které jsou momentálně nad její síly....
Jinak všem moc d ě k u j i za nasměrování, moc se teď stydím za svoji triviální neznalost.