Josef Macke:
Sedím nad normou ČSN 33 2000-5-54. Potřeboval bych poradit se zemněním u budovy, která nemá betonové základy, ale jen betonové patky na kterých jsou ocelové nosníky budovy....
Zemnění bude provedeno páskem FeZn podél tří stran oběktu - norma udává,  že pásek by měl být uložen v zemi v hloubce 60 až 80 cm 542.2.2.N1.2. Na zemnění budou připojeny všechny kovové konstrukce. Nikde jsem však nenalezl jak daleko od základů - patek by měl být pásek uložen. Je vůbec nějak stanovena tato vzdálenost od základů,  patek?

sigut:
.

Ve vztahu k budově vzdálenost uzemňovacího vedení od patek nehraje roli.

Ve vztahu k ochraně před bleskem musí být dodrženy vzdálenosti uzemňovacího vedení od kabelů, potrubí atd. uložených pod zemí dle ČSN 341390

Pavel Horský:
To Macke: zkuste se podívat do ČSN EN 62305-3 článek 5.4. Tam je odpověď na váš problém.