Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
Hynek Havliš:
Byl jsem požádán o konzultaci následující situace. V průmyslu (v uzavřené rozvodně) je rozvaděč, ve kterém je řešeno zálohování napájení ŘS. Je do něj přivedeno 230 V, zálohovaných 230 V a další dvě větve cizích signálů 230 V (vše 1f). rozvaděč je tedy de facto napájen ze 4 zvláštních zdrojů a všechny 4 jsou skoro rovnocenné (tedy každý ze zdrojů napájí 1/4 skříně). Jedná se o technologii ŘS/MaR.
rozvaděč není samostatně stojící, je to řadová skříň (1 pole) uprodstřed dalších ~20 polí.
RT dodavatele vyžaduje na skříni hlavní vypínač. Což je technicky realizovatelné, nicméně v hotové skříni minimálně dost pracné a to ponechávám stranou legislativní otázky.
Nyní jsou všechny 4 přívody samostatně na vstupu skříně odpínatelné 4 modulárními vypínači na DIN lištu, tedy pro elektrikáře/odborný servis je možnost vypnutí.
Tak trochu to ideově souvisí např. s tímto tématem:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43271.0/topicseen.html
Je na takovéto skříni nutný hlavní vypínač = 1 společný přístroj na dveřích?
Samozřejmě, se zákazníkem a jeho RT ještě nějaká diskuze proběhne, ale kolegové by rádi bych měli "něco k jednání".
Bohužel, zařízení neznám přesně, plány jsem zatím neviděl, ale i tak bych poprosil_ o názory zdejších odborníků na nutnost, funkcí a smysl hlavního vypínače v této dost netypické situaci.
Jan Bocek:
Je otázkou, zdá ta skříň ŘS a MaR patří k technologií strojního zařízení. Pokud ano, tak spadá pod ČSN EN 60204-1, kde je otázka hlavního vypínače a cizích napětí podrobně rozepsaná.
V opačném případě bude nutno použit normy pro rozvaděče a vyřešit netypickou situaci analyzou rizika a jejího snížení. Na příklad kryty na vstupních svorkách, přídavné výstražné tabulky, vizualizace přítomnosti napětí, návod na údržbu, zjednodušené jednopolové schéma napájení neoddělitelně na dveřích rozvaděče.....
V každém případě je nutno zjistit opodstatnění požadavků " z hlediska bezpečnosti" a potom hledat technické řešení.
Hynek Havliš:
Ahoj_ Honzo. Kdyby to spadalo pod 60204, otázku bych zde takto nepoložil. Je to prostě nějaké "zálohovací" pole a má tedy napájení z více zdrojů. Schéma existuje. V principu, do rozvaděčů často vstupuje řada cizích napětí (např. cizí logické signály nn/mn) a ta se nevypínají. Obvykle to ale je "na pár relátek vedle sebe", což se snadno označí, je přehledné...
Blbé na tom je, že rozvaděč je už instalován a funkční. Není to moje konstrukce, jenom se po mně chce konzultace... - dát na dveře (alespoň) 4 pólový vačkový vypínač nebo celou skříň předrátovat oranžovými dráty je prostě dost problém, na který měl autor samozřejmě myslet dříve, ale asi to tak nějak dopadne.
Jan Bocek:
Pravděpodobně se jedná o závadu zjištěnou při následné revizi.
Po prostudování celé dokumentace a všech návaznosti bych zřejmě jako
auditor zvažoval argumentaci závady z "hlediska bezpečnosti" a také z pohledu
"psáno jest".
Prostě zdá je nutné záležitost řešit technicky, anebo stačí administrativn ě.
Je to v rozvodně a přístup mají jen elektrikáři s vyšší kvalifikaci. Řídil bych
se postupy 50110-1.
Dále je otázkou, zdá je zde pochybení u projektu a u výchozí revize,
anebo u RT.
Karel Bělohlávek:
S různými zálohovanými nebo redundantními přívody se u rozvaděčů pro automatizaci setkávám poměrně často. Jedná se většinou o velmi specifická zařízení, u kterých lze direktivně stanovit požadavek na existenci a umístění hlavního vypínačem velmi obtížně (viz zmíněné cizí logické signály).
Norma 61439 z hlediska určování dielektrických vlastností definuje hlavní a pomocné obvody (do pomocných obvodů se řadí též obvody řídící), přičemž za hlavní obvody jsou považovány obvody pro přenos elektrické energie. V rozvaděči s ŘS se pak za hlavní obvod často považuje pouze ta část, která distribuuje elektřinu po rozvaděči. Z mého pohledu by měl být hlavní obvod z hlediska provozu na vstupu kompletně odpojitelný.
Většinou se vypínání hlavních obvodů u řídících rozvaděčů řeší pouze pomocí hlavních jističů nebo spínačů umístěných na DIN liště (vč. krytů, návěstí a tabulek, jak psal p. Bocek). Nedovedu si představit, čím bych argumentoval pro požadavek samostatného vypínače na dveřích, pokud by stálo 20 technologickýc h skříní v rozvodně vedle sebe.
Důvodů pro umístění vypínače přímo na dveře skříně může být několik: Požadavek na nouzové vypnutí, časté vypínání zařízení, vypínání laickou obsluhou apod. Vždy by však vlastní požadavek měl vycházet, jak již bylo řečeno, z místních podmínek a hodnocení rizik.