Na co si nejvíc dát pozor při technickém dozoru?
Žvak Petr:
Co si nejvíc pohlídat při provádění technického dozoru při rekonstrukci elektroinstala ce a jiných technologií, používaných v klasické základní škole? (časomíra, NO rozhlas ...)
Pavel Horský:
Zřejmě moc nerozumím dotazu.
Technický dozor musí mít k dispozici projektovou dokumentaci, kde by mělo být uvedeno vše, do čeho bude zasahováno.
Řešit by se měla klasická elektroinstala ce, EZS, rozvody domácího telefonu, rozhlas, časomíra, datové rozvody, popřípadě i EPS (to je výsledkem požadavku PBŘ).
U elektroinstala ce pak jde o dohled na řádným provedení ochranného pospojení (PC učebny, fyzikálně chemické učebny, technická místnost, RACK, STA......atd).
Je toho opravdu hodně a dozor tomu hlavně musí dostatečně rozumět. Tím, že se pak podepíšete do stavebního deníku přebíráte celkem velkou zodpovědnost a případné problémy, které díky neznalosti přehlédnete, vás mohou stát nemalé peníze.
Jirka Š. Svejkovský:
1) Zda montážní firma postupuje podle schválené dokumentace a nehledá "vlastní řešení". Pokud ano, kontaktovat projektanta. Náhrada materiálu je možná pouze se svolením projektanta. Typicky to bývá náhrada mědi hliníkem, antikora pozinkem, přístrojů jedné značky jinou značkou a podobně (šéfe, DEHN je zbytečně drahý, tenhle noname to umí taky).
2) Zda montážní firma dodržuje montážní pokyny výrobců jednotlivých komponent. Bastlení a improvizace není na místě.
3) Zda je kompletní dokumentace k dodávaným zařízením. Kusová zkouška rozvaděčů (v případě školy není "úplný kryt" přípustný), zda jsou prováděny provozní zkoušky zařízení po dokončení částí instalace.
4) Zda jsou případné změny zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení (red correct).
5) Průběžná kontrola instalace, především uzemnění a uložení kabelů v zemi (foto před zasypáním) a pospojování - revizní technik přichází obvykle pozdě, kdy už kontrola není možná nebo není možná oprava.
Určitě mě kolegové doplní.
Žvak Petr:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2020, 09:05
1) Zda montážní firma postupuje podle schválené dokumentace a nehledá "vlastní řešení". Pokud ano, kontaktovat projektanta. Náhrada materiálu je možná pouze se svolením projektanta. Typicky to bývá náhrada mědi hliníkem, antikora pozinkem, přístrojů jedné značky jinou značkou a podobně (šéfe, DEHN je zbytečně drahý, tenhle noname to umí taky).
Pokud bude montážní firma dodržovat schválenou dokumentaci a postupy výrobce a po
zahájení provozu se zjistí chyba, pak je to projekční chyba a odpovědnost padá na projektanta?
K dispozici bude PD a velmi dobrá fotodokumentac e.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Žvak Petr 12.06.2020, 10:41
Pokud bude montážní firma dodržovat schválenou dokumentaci a postupy výrobce a po
zahájení provozu se zjistí chyba, pak je to projekční chyba a odpovědnost padá na projektanta?
K dispozici bude PD a velmi dobrá fotodokumentac e.
Ano. Pak už bude jenom na dohodě s investorem, kdo nápravu zaplatí. Proto to chce zkušeného projektanta, který moc chyb neudělá.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana