Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?  (Přečteno 13255 krát)
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 09.06.2020, 13:45 »

Znamy ma chatku kde su pouzite stare istice a chcel by to vymenit za nove.
Ide o siet TN-C privod L1,L2,L3, PEN.
Zasuvky su dvoj vodicove  L+PEN /PE kolik je spojeny z N dierkou/ Nove 3-vodicove kable tahat nechce.
Ma tam aj infra saunu do ktorej pojde infra ohrievac, zatial nevie ci na 230V alebo na 400V, ale predpokladam, ze toto uz bude potrebne zapojit cez RCD + zasuvky v kupelni by mali byt tiez cez RCD, cize bude potrebne siet rozdelit na TN-C-S ...

Chcel by som poziadat o kontrolu a priapadne radu ak to nie je v poriadku co prerobit.
Prikladam schemu.




* el.jpg (591.54 KB, 3145x2139 - prohlédnuto 2190 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.06.2020, 14:52 »

Znamy ma chatku kde su pouzite stare istice a chcel by to vymenit za nove.
Ide o siet TN-C privod L1,L2,L3, PEN.
Zasuvky su dvoj vodicove  L+PEN /PE kolik je spojeny z N dierkou/ Nove 3-vodicove kable tahat nechce.
Ma tam aj infra saunu do ktorej pojde infra ohrievac, zatial nevie ci na 230V alebo na 400V, ale predpokladam, ze toto uz bude potrebne zapojit cez RCD + zasuvky v kupelni by mali byt tiez cez RCD, cize bude potrebne siet rozdelit na TN-C-S ...

Chcel by som poziadat o kontrolu a priapadne radu ak to nie je v poriadku co prerobit.
Prikladam schemu.



v zasuvke pod chranicom ma prehodene PE a N, ma to byt opacne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.06.2020, 16:48 »

v zasuvke pod chranicom ma prehodene PE a N, ma to byt opacne
Nejen v zásuvce...
Není možné pustit PE vodič přes chránič.

Ono to není zas taková vyjímka nechat při částečné rekonstrukci elektroinstala ce některé okruhy v TN-C a nové  provést v TN-C-S
Takže v principu kromě té chybičky u zásuvky přes chránič to není nějak zásadně špatně
Ale je korektnější řešení, když to na místě vidí nějaký zkušenější elektrikář, aby se na nic nezapomnělo, aby se nic důležitého nepřehlédlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.06.2020, 20:03 »

este sa opytam je potrebne privodny PEN vodic rozdelit na 3 svorkovnice:
1. PEN svorkovnica /sem pojdu PEN vodice z povodnych okruhov/
2. PE svorkovnica /ochranne vodice z novej instalacie/
3. N svorkovnica /N vodice z novej instlacie/

alebo vodice PE z novej instalacie mozu byt pripojene do PEN svorkovnice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.06.2020, 18:09 »

Ze sběrnice PEN mohou vést vodiče PEN, N i PE
Je vhodné PEN vodič označit modrým proužkem, aby se bylo jasné co je PE a co je PEN

Za chráničem MUSÍ  být samostatná sběrnice N

------------
A teď jsme přesně v bodu, kdy je třeba přemýšlet co je ještě odborná rada a co už je "projekt na dálku zadarmo"  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.06.2020, 09:59 »

Ono to není zas taková vyjímka nechat při částečné rekonstrukci elektroinstala ce některé okruhy v TN-C a nové  provést v TN-C-S

Dodal bych, že nové musím provést v TN-C-S!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.06.2020, 18:30 »

Jen otázečka: přívod je Cu, nebo Al 4mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.06.2020, 19:37 »

Malá pripomienka:
Na vývode pre saunu mi chýba istič. Predpokladám, že na tom ďalšom doplnenom vývode s jednofázovým chráničom sa na istenie tiež pozabudlo.

S privátnou infra saunou na 400V som sa ešte nestretol, hoci netvrdím, že neexistuje.
Ale žiariče zvyknú mať 200-300W, tak sa zväčša zapájajú na jednu fázu.
Preto treba pri inštalácii sauny dávať pozor na správne rozfázovanie spotrebičov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.06.2020, 11:59 »

ide o prudove chranice s isticom, a infra sauna sa nebude uz infra ale silnejsie vykurovacie teleso - 2 alebo 3 spiraly a vykon cca 4-5kW
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.06.2020, 16:38 »

Este mozno jedna otazka ku pripojeniu ELM, nakolko v skrine by ho chcel mat pre info o spotrebe, aby nemusel chodit az k hlavnej privodnej skrini... pojde o jednotarifny elm. nasiel som tento typ, ktory ma takuto schemu zapojenia vstup L1,L2,L3, N a vystup L1,L2,L3, N, moja otazka je ci do svorky N pripojit privodny vodic PEN a vystup PEN nasledne rozdelit do svorkovnic? N a PE?

niektore ELM som videl ze maju N privedene len na vstup

a co je rozumnejsie dat ho pred HL. vypinac Q1 alebo alebo za?? ak by bol za Hl vypinacom nevymaze sa mu pamat ked sa odpojit od napajania?



* elm.jpg (18.53 KB, 255x320 - prohlédnuto 560 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 15.06.2020, 20:56 »

ide o prudove chranice s isticom, a infra sauna sa nebude uz infra ale silnejsie vykurovacie teleso - 2 alebo 3 spiraly a vykon cca 4-5kW

Sauna MUSÍ mať za chráničom všetky obvody s výnimkou pece. Ak je riadiaca jednotka multifunkčná a ovláda okrem pece aj svetlo a ventilátor, musí mať predradený chránič, lebo sa nedajú oddeliť pomocné obvody od pece. Ale z praktických dôvodov odporúčam chránič aj na pec.
Pec nesmie byť pripojená PVC káblom. Odporúčam naštudovať STN 33 2000-7-703 a návod výrobcu sauny.
Obvody sauny v sústave TN-S. Svetlá a ventilátor vo vyhotovení v triede II, verzia pre sauny. Prívody k nim ale aj s vodičom PE, neviete, čo tam bude pripojené za 5 rokov. LED do sauny nepatrí, neuchladia sa a rýchlo zomrú.

Počas saunovania bude zvýšený odber teplej vody na sprchovanie. Bojler má tiež svoj odber.
Utiahne to prívod?

Podľa priloženého výkresu tipujem, že vás živí priemysel, hlavne stroje. Odporúčam pre začiatok naštudovať 33 2000-4-41, 5-51, 5-52, 5-54, 7-701 a 7-703. Ak bude aj vírivka, tak tiež 33 2000-7-702.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.06.2020, 22:15 »

az takto premakane to v tej chatke nebude.... v saune bude original pec do sauny, ktora ma v sebe ventilator a 2 spiraly, pripojenie L1,L2,N,PE, toto pojde z prudoveho chranica s isticom a L3 som chcel vyuzit na osvetlenie. Myslienka je taka ze pokial sa pojde do sauny, nahodi sa istic, zapne osvetlenie sauny a na peci sa manualne nastavy teplota...Kabl e v saune pouzit samozrejme na to urcene.

Na ohrev vody sa pouziva plynovy boiler takze toto odpada...

je mozne teda jeden RDC s isticom pouzit ze L1,L2 budu na pec a L3 na svetlo?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.06.2020, 22:17 »

Přívodní PEN vodič musí být 10mm2, do bodu rozdělení na PE a N.
Zjevně nesplňuje normu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.06.2020, 22:36 »

to musim overit aky ma prierez le privod by mal byt teda 10mm2 Cu alebo 16mm2 Al?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 15.06.2020, 22:45 »

Možná by bylo na čase konečně oslovit projektanta a nechat ho zpracovat korektní projekt. Nemyslíte? V přiloženém schématu je tolik chyb, že je úplně k ničemu a nedovedu si představit, že bych ho mohl mít jako podklad k práci, obzvlášť pokud máte nedostečné znalosti v oboru. Zdejší fórum neslouží jako bezplatná projekční kancelář pro šetřlky  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 16.06.2020, 09:15 »

Moderátor: Téma vlákna odpovězeno.



0

je mozne teda jeden RDC s isticom pouzit ze L1,L2 budu na pec a L3 na svetlo?



Možné to je, pokiaľ bude 3P istič max 10A.
Spravne maju byt obvody oddelene. Ked spadne istic alebo pre poruchu pece, ma ostat svietit svetlo, aby si navstevnik sauny nezlámal potme kosti, ked bude chcie[ odísť.
Navyše, svetlo v saune nepresiahne odber 150W, 10A istič je zbytočne silný.
Ani pre svetlo nesmu byť PVC  káble.

Aj ja si myslím, že bez dobrého projektanta a projektu sa stanete doživotne zodpovedným za akúkoľvek poruchu v chate niekoho cudzieho a opravy budete robiť vo svojom voľnom čase a zdarma.
Nemáte dostatok skúseností s domovými inštaláciami a to sa vám môže škaredo vrátiť.

Apropó, dobrý projekt nestojí 100 eur.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Je rozdiel medzi napájacou sústavou 1PEN TN-C-S a 1NPE TN-C-S?
 Musí mít nový dům v síti TNCS v rozvaděči pospojované všecky zeme?
 Jak naložit s nestandardním provedením přechodu TNC-S v regionu PRE?
 Jaké zapojení chrániče preferujete?
 Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.109 sekund, 26 dotazů.