Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?

(1/3) > >>

Martinak4:

Malý domek 2+1 po rekonstrukci, po 2 letech jsem zjistil, že na nové elektroinstala ci (3x25A) není bod rozdělení vodiče PEN na PE a N uzemněno jak to má být dle normy, lze od toho bodu vést ochranný vodič(cca 7m) a připojit ho na uzemnění hromosvodu z domu?

Zřejmě by to němelo být ale je to určitě lepší než nic?
Původní zemnič domu po pracném hledání nenalezen, popřípadě jestli je lepší varianta koupit zemnící tyč ale přizemnit jinde.

Jirka Š. Svejkovský:
Jak daleko je uzemnění? V pojistkové skříni distributora?

Jiří Schwarz:
To je na podrobnější podklady o skutečném provedení, ale obecně je možné tvrdit, že je to naopak správné a požadované, aby i hromosvod (jeho uzemnění) byl přes HOP (MET, EPS) spojen s PE, resp. PEN potenciálem

Rozvodak:
Citace: Jiří Schwarz  26.05.2020, 21:19

To je na podrobnější podklady o skutečném provedení, ale obecně je možné tvrdit, že je to naopak správné a požadované, aby i hromosvod (jeho uzemnění) byl přes HOP (MET, EPS) spojen s PE, resp. PEN potenciálem


Nejprve by to ovšem chtělo ověřit měřením, zdali tam ten zemnič vůbec je. Jinak je to hazard. 

Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz  26.05.2020, 21:19

HOP (MET, EPS)


ááááá, stará škola :-D
Ale už bysme si měli zvyknout na MET.
Např. EPS je Elektronický Požární Systém

A pokud to píšeš kvůli těm, co v tom ještě mají hokej.......vš ak oni se to také naučí, když budou zjišťovat co to MET vůbec znamená  ;)

Navigace

[0] Index zpráv