Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?

(1/2) > >>

Tomáš Pepíček:
V místě instalace je síť TN-C, jednoúčelový stroj je navržen pro tři fáze a PE, co říká norma 60204-1 ed.3 o proudovém chrániči? Měl by se do stroje instalovat? Součástí stroje jsou motory připojené přes motorové spouštěče, frekvenční měnič, pulsní zdroj a PLC.

Martin Kurka:
Dodatečně chránič do stroje smí instalovat jen jeho výrobce. Chránič v napájecí instalaci může požadovat výrobce v návodu k obsluze a připojení stroje.
Stroj nesmíte instalovat mimo prostředí, pro které je určen výrobcem. Stroj nesmíte napájet nápájecí soustavou, kterou výrobce nepovolil.
 
Norma o strojním zařízení taxativní požadavky na použití chrániče neobsahuje.

Prakticky: velký unikající proud z odrušovacích prvků frekvenčních měničů  stroje je pro nasazení centrálního chrániče na instalaci provozní nesmysl.

Připojení stroje do sítě TN-C je běžná situace. Větší stroje ani jinak připojeny nejsou. Menší stroje s připojovacím průřezem do 10mm2 se připojují na TNC-S. Preferuje se pevné připojení stroje.

Jan Bocek:
Citace: Martin Kurka  15.05.2020, 15:03


Norma o strojním zařízení taxativní požadavky na použití chrániče neobsahuje.

Prakticky: velký unikající proud z odrušovacích prvků frekvenčních měničů  stroje je pro nasazení centrálního chrániče na instalaci provozní nesmysl.



Velice často se s tímto nesmyslem setkávám.
Norma ČSN EN 60204-1 ed.3 o proudovém chrániči mlčí, ale zato v 5. kapitole přesně popisuje, jak mají být napájecí vodiče ukončeny.  Dále podrobně popisuje jak a co má být připojeno k vnější ochranné uzemňovací svorce PE

Tam, kde je zvýšené nebezpečí úrazu, tak máme na vybranou obvykle pospojování nebo použití proudového chrániče. V průmyslu volíme desítky let první variantu.

Tomáš Pepíček:
Rozumím, díky za info, kde lze nejlevněji koupit normu 60204-1 ed.3 nebo nevíte, kde je ke stažení?

David Hruda:
csnonline.agen tura-cas.cz

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana